某谐波治理企业总工今天告诉我可隔离,我首次听说,并持怀疑态度。
     
发表于 2014-3-22 14:15:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-22 21:11 编辑

加变压器的原因?
     
发表于 2014-3-22 19:22:48 | 显示全部楼层
回复 1# 闻见知行

UPS把电网交流电压通过整流、逆变环节还原为交流,输出端设简单分隔变压器,输出端相当于另起一个电源系统。在一定范围内,自然可以对电网电能质量恶化影响有隔离作用。

话又说回来,UPS整流环节会给电网注入大量5、7次谐波,本身就是干扰源!
     
发表于 2014-3-22 19:27:34 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长

补充此处电气隔离为简单分隔,就是满足普通变压器产品规范绝缘要求的双绕组变压器。
     
发表于 2014-3-22 19:36:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-22 21:11 编辑

以前也听做UPS的说过:加变压器为获得干净的电源。

“旁路”和“整流、逆变”:均加变压器。
     
发表于 2014-3-22 19:41:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-3-22 19:44 编辑

回复 5# 尺短寸长

非也!
关键是整流、逆变环节。UPS属于内部和谐,输出“革命”。
隔离变压器相当于照相机,脸上有痦子,照片上会缩小但是不会消除。PS除外
     
发表于 2014-3-22 21:22:58 | 显示全部楼层
回复 6# 北方郎

UPS 内置消谐器,可不可以?
     
 楼主| 发表于 2014-3-22 21:34:09 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长
   大部分UPS内部是不设隔离变压器的,所以我持怀疑态度。
     
 楼主| 发表于 2014-3-22 21:38:04 | 显示全部楼层
对于设备容量较大的对谐波敏感设备,因为怕谐波干扰,不设滤波器,却设置UPS,感觉很怪异。
     
发表于 2014-3-22 21:42:46 | 显示全部楼层


确实怪异!感觉是药不对症!
     
发表于 2014-3-22 21:55:15 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长

从原理上来说,可以,另外考虑造价。通常在变电所变压器二次侧设有源滤波器。
     
发表于 2014-3-22 21:56:23 | 显示全部楼层
回复 8# 闻见知行

给ITE设备供电的UPS大多要求设置隔离变压器,分析见王老《600问》P142 15.34.
     
发表于 2014-3-22 21:56:28 | 显示全部楼层
回复 8# 闻见知行

没选用过UPS。
但我院做UPS的同志,“旁路”和“整流、逆变”两个环节都加了隔离变压器。
     
发表于 2014-3-22 21:57:26 | 显示全部楼层
回复 9# 闻见知行

UPS整流、逆变环节可以消除电能质量缺陷对敏感设备的影响。
     
发表于 2014-3-22 21:59:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-22 22:01 编辑
对于设备容量较大的对谐波敏感设备,因为怕谐波干扰,不设滤波器,却设置UPS,感觉很怪异。
闻见知行 发表于 2014-3-22 21:38


感觉似乎有点本末倒置。

UPS本身就是谐波源(对市政电源),但为了不间断供电,无奈只能采用。

如果仅仅是解决“对谐波敏感设备”,干嘛选用UPS不选消谐装置?