wanqiuwei 发表于 2014-3-21 11:35:22

单栋楼电源进线采用TN-S还是TN-C-S系统

配电房设置某栋楼内,其他楼也从该配电房引电源,那么整个单栋楼的进线采用什么系统呢?
是位于楼内的采用TN-S,楼外的采用TN-C-S还是全部采用TN-S呢?

yjgabc 发表于 2014-3-21 13:01:33

先明确一个概念。配电房是什么?变配电室?低压配电室?如果不明确这个无法回答你的问题

zhouke 发表于 2014-3-21 14:28:33

变电所在楼内,本楼采用TN-S,若从室外引入低压电源,由于n线要重复接地,应采用TN-C-S。

尺短寸长 发表于 2014-3-21 16:21:45

变电所在楼内,本楼采用TN-S,若从室外引入低压电源,由于n线要重复接地,应采用TN-C-S。
zhouke 发表于 2014-3-21 14:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

若从室外引入低压电源,由于n线要重复接地,应采用TN-C-S——
哪本 GB、JGJ 规范、标准有这样的规定?

xuzebiao1987 发表于 2014-3-22 15:42:07

回复 4# 尺短寸长


    请尺总讲讲这之间的关系,最近也遇到这种项目,一个项目三栋楼,地下室全部分开了,变配电房设置在其中一栋楼的地下层,是否由变配电房的这栋楼采用TN-S,另两栋楼采用TN-C-S?或者还有其他办法?{:cry:} 麻烦尺总了

尺短寸长 发表于 2014-3-22 18:25:03

上海供电局低压监察不让我们的变压器主保护开关、母联用三极,我们 TN-C-S 做不出来。
{:cry:}

现在上海电力公司的技术导则,又规定住宅建筑的低压供配电采用 TN-C-S 系统,他们做的变电所低压配电,变压器主保护开关、母联用三极还是用四极?

搞死人!{:dizzy:}

北方郎 发表于 2014-3-22 19:11:22

本帖最后由 北方郎 于 2014-3-22 19:29 编辑

上海供电局低压监察不让我们的变压器主保护开关、母联用三极,我们 TN-C-S 做不出来。


现在上海 ...
尺短寸长 发表于 2014-3-22 18:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

难道就是传说中的N重复接地构成所谓的TN-C-S{:4_118:}

北方郎 发表于 2014-3-22 19:17:12

本帖最后由 北方郎 于 2014-3-22 19:29 编辑

回复 1# wanqiuwei

我猜你的意思是本建筑不设变压器,从市电引入低压电源给附近建筑物供电。

如果进线为5芯,则为TN-S系统,给附近建筑物供电用TN-S系统。
如果进线为4芯,则可能是TT系统或TN-C系统。众所周知PEN重复接地构成TN-C-S。如果供电局强烈要求N重复接地则构成“所谓的TN-C-S”,你也没招。但是给附近建筑物供电必须用TN-S系统哈。希望对你有所启发。

治学以诚 发表于 2014-3-23 09:44:29

治学以诚 发表于 2014-3-23 09:49:28

治学以诚 发表于 2014-3-23 09:52:28

尺短寸长 发表于 2014-3-23 12:47:16

变压器主保护开关、母联用四极,即是安全的,又是可靠的。
治学以诚 发表于 2014-3-23 09:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28069-1-1.html
[问题探讨] 老诚,你怎么看(4)?

秋石 发表于 2014-3-23 13:11:27

变压器主保护开关、母联用四极,即是安全的,又是可靠的。
治学以诚 发表于 2014-3-23 09:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦,我卷起来袖子听老诚说{:4_113:}

lyzzb 发表于 2014-3-23 14:06:07

板凳、瓜子、听课

wanqiuwei 发表于 2014-3-25 09:17:19

回复 5# xuzebiao1987
彪。。。
页: [1] 2
查看完整版本: 单栋楼电源进线采用TN-S还是TN-C-S系统