账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23856|回复: 30

[问题探讨] 单栋楼电源进线采用TN-S还是TN-C-S系统

  [复制链接]
     
发表于 2014-3-21 11:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电房设置某栋楼内,其他楼也从该配电房引电源,那么整个单栋楼的进线采用什么系统呢?
是位于楼内的采用TN-S,楼外的采用TN-C-S还是全部采用TN-S呢?
     
发表于 2014-3-21 13:01:33 | 显示全部楼层
先明确一个概念。配电房是什么?变配电室?低压配电室?如果不明确这个无法回答你的问题
     
发表于 2014-3-21 14:28:33 | 显示全部楼层
变电所在楼内,本楼采用TN-S,若从室外引入低压电源,由于n线要重复接地,应采用TN-C-S。
     
发表于 2014-3-21 16:21:45 | 显示全部楼层


若从室外引入低压电源由于n线要重复接地应采用TN-C-S——
哪本 GB、JGJ 规范、标准有这样的规定?
发表于 2014-3-22 15:42:07 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    请尺总讲讲这之间的关系,最近也遇到这种项目,一个项目三栋楼,地下室全部分开了,变配电房设置在其中一栋楼的地下层,是否由变配电房的这栋楼采用TN-S,另两栋楼采用TN-C-S?或者还有其他办法?{:cry:} 麻烦尺总了
     
发表于 2014-3-22 18:25:03 | 显示全部楼层
上海供电局低压监察不让我们的变压器主保护开关、母联用三极,我们 TN-C-S 做不出来。
{:cry:}

现在上海电力公司的技术导则,又规定住宅建筑的低压供配电采用 TN-C-S 系统,他们做的变电所低压配电,变压器主保护开关、母联用三极还是用四极?

搞死人!{:dizzy:}
     
发表于 2014-3-22 19:11:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-3-22 19:29 编辑
上海供电局低压监察不让我们的变压器主保护开关、母联用三极,我们 TN-C-S 做不出来。


现在上海 ...
尺短寸长 发表于 2014-3-22 18:25


难道就是传说中的N重复接地构成所谓的TN-C-S
     
发表于 2014-3-22 19:17:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-3-22 19:29 编辑

回复 1# wanqiuwei

我猜你的意思是本建筑不设变压器,从市电引入低压电源给附近建筑物供电。

如果进线为5芯,则为TN-S系统,给附近建筑物供电用TN-S系统。
如果进线为4芯,则可能是TT系统或TN-C系统。众所周知PEN重复接地构成TN-C-S。如果供电局强烈要求N重复接地则构成“所谓的TN-C-S”,你也没招。但是给附近建筑物供电必须用TN-S系统哈。希望对你有所启发。
发表于 2014-3-23 09:44:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-23 09:49:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-23 09:52:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-23 12:47:16 | 显示全部楼层
变压器主保护开关、母联用四极,即是安全的,又是可靠的。
治学以诚 发表于 2014-3-23 09:52


http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28069-1-1.html
[问题探讨] 老诚,你怎么看(4)?
     
发表于 2014-3-23 13:11:27 | 显示全部楼层
变压器主保护开关、母联用四极,即是安全的,又是可靠的。
治学以诚 发表于 2014-3-23 09:52

哦,我卷起来袖子听老诚说
     
发表于 2014-3-23 14:06:07 | 显示全部楼层
板凳、瓜子、听课
     
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:17:19 | 显示全部楼层
回复 5# xuzebiao1987
彪。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则