我的想法是变压器设置在附近建筑里,那么该建筑的是采用TN-S还是TN-C-S 还是TN-C-S
治学以诚 发表于 2014-3-25 10:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
变电所变压器主保护开关、母联用四极?
上海供电局低压监察不让我们的变压器主保护开关、母联用三极
非常正确。应当用四极。
治学以诚 发表于 2014-3-23 09:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif 变电所变压器主保护开关、母联用四极.
为其他建筑供电,能否采用TN-C-S? TNS 发表于 2016-5-30 16:47
变电所变压器主保护开关、母联用四极.
为其他建筑供电,能否采用TN-C-S?
应该会增加“断零”事故的概率 说不可以的都是依据TN-C系统不允许断开PEN这条吗? 感觉什么时候用TN-C-S,什么时候用TN-S,都还蒙查查的{:1_430:} zhouke 发表于 2014-3-21 14:28
变电所在楼内,本楼采用TN-S,若从室外引入低压电源,由于n线要重复接地,应采用TN-C-S。
如果是这样,室外上级变配电所的出线是采用TN-S呢? ccck 发表于 2020-11-5 08:52
如果是这样,室外上级变配电所的出线是采用TN-S呢?
你说的不会是中、高压出线吧。若“室外上级变配电所的出线”指的是低压,采用TN-S不妥。 zhouke 发表于 2020-11-5 09:42
你说的不会是中、高压出线吧。若“室外上级变配电所的出线”指的是低压,采用TN-S不妥。
配电房从低压柜开始本身就是采用TN-S,N和PE排已经严格分开,出线却变成了TN-C-S,N线和PE重新变成了PEN线,这样有没有问题呢? zhouke 发表于 2014-3-21 14:28
变电所在楼内,本楼采用TN-S,若从室外引入低压电源,由于n线要重复接地,应采用TN-C-S。
配电房PEN一点接地后,后面的N不能再接地了 ccck 发表于 2020-11-5 10:27
配电房从低压柜开始本身就是采用TN-S,N和PE排已经严格分开,出线却变成了TN-C-S,N线和PE重新变成了PEN ...
电源在建筑内和电源在建筑外两种情况不一样。可以看看600问,解释的很详细。 wenqi3276 发表于 2020-11-5 10:48
配电房PEN一点接地后,后面的N不能再接地了
电源在建筑外,进线处PEN接地后分为PE线和N线,N线不能再接地了。 楼主的问题可能是:同一变配电所低压母排,配本建筑的回路采用TN-S,配附近其他建筑的回路采用TN-C-S,即有N线和PEN线接在同一根母排上,这根母排到底算什么? 类似的问题还有,同一变压器低压母排,供室内的回路采用TN-S,供附近建筑的回路采用TN-C-S,供室外环境照明的回路采用TT(TT系统如设置了RCD,可以与TN混用)。是否可行。