检修时只要断开了相线,N线与PE线就是同电位。
治学以诚 发表于 2014-3-17 10:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚又不好好看文章就胡乱发飙,是吧?
粗枝大叶、丢三落四已成为老诚的习惯。
老诚,好好看:
认真点、仔细点,就成。
尺短寸长 发表于 2014-3-17 10:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
已经说过请老诚“好好看:认真点、仔细点”,老诚左耳进右耳出?
“检修时只要断开了相线,N线与PE线就是同电位”放之四海而皆准?
尺短寸长
发表于 2014-3-17 11:16:02
行文无据。低规这方面的规定很滑稽,本末倒置,文章也就不明所以了。
0.4与5是技术经济相妥协的问题 ...
治学以诚 发表于 2014-3-17 11:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
原来“0.4与5是技术经济相妥协的问题”啊。
原来“0.4”不是TN系统纯出于人身电击防护要求啊。
老诚不愧为高手中之高手。{:1_274:}
尺短寸长
发表于 2014-3-17 11:19:21
治学以诚
发表于 2014-3-17 11:23:29
尺短寸长
发表于 2014-3-17 11:30:08
yangyang7201: 图片不显示,麻烦尺总重传!
能显示的呀。
好吧,再传一次。
尺短寸长
发表于 2014-3-17 11:32:34
如果0.4是TN系统纯出于人身电击防护要求。
瞬动就完了。整0.4有么意义?
治学以诚 发表于 2014-3-17 11:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
0.4与5是技术经济相妥协的问题,依技术,间接接触电击防护,都是瞬动型的,如断路器瞬动,RCD瞬动。
治学以诚 发表于 2014-3-17 11:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
依技术,间接接触电击防护,都是瞬动型的,如断路器瞬动,RCD瞬动?
老诚,你确认你睡醒了?
治学以诚
发表于 2014-3-17 11:32:52
治学以诚
发表于 2014-3-17 11:34:36
尺短寸长
发表于 2014-3-17 11:39:13
别糟蹋我的帖子了,换个地方去讨论这个问题。去文章讨论
治学以诚 发表于 2014-3-17 11:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可谓是乱七八糟,一言难尽。
治学以诚 发表于 2014-3-17 11:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
乱七八糟,一言难尽。{:dizzy:}
治学以诚
发表于 2014-3-17 11:41:39
尺短寸长
发表于 2014-3-17 11:50:47
建议老诚版主发飙前,先看完电击防护的有关规定,然后再决定是否可以这么干。
linghuhanyu
发表于 2014-3-17 16:07:04
回复 9# 治学以诚
限流的波形畸变严重,不能这么计算了