6.2.3 已知截面与长度的绝缘导体的热稳定校验,应依电缆末端短路电流、电缆KKSS计算电缆可耐受时间:
    1 电缆可耐受时间大于0.2秒时,合格;否则,应加大电缆截面。
    2 电缆可耐受时间小于0.2秒时,应考虑采用限流断路器,且电缆末端短路电流大于限流断路器动作下限值;否则,应加大电缆截面。
治学以诚 发表于 2014-3-6 11:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

不想再多说,多说也无益。

老诚,先废路灯“TT系统”,再废热稳定校验的“t<0,1s”……
霸气侧漏。