当变配电室面积受限,需要高、低压配电装置和非油浸变压器贴邻布置,就需要满足规范第4.1.3条的相关要求。如果施工图就是这种情况,而又未对相关设备防护等级作出规定,那么,图审提出变压器外壳的防护等级为IP30的意见,完全属于职责所在,无可厚非。

设计图纸有了IP30的要求,建设单位根据设计要求向厂家订货,厂家又怎么会认为此乃过分之举呢?厂家的产品定型本就是跟着市场需求来的。

治学以诚 发表于 2014-2-21 14:02:20

治学以诚 发表于 2014-2-21 14:03:22

治学以诚 发表于 2014-2-21 14:05:42

yangyang7201 发表于 2014-2-21 14:14:00

热量不能累积,必须散失,才能保证器身温度不变。若IP30散热孔径整台变都要另行设计。器身增大重量增大。
治学以诚 发表于 2014-2-21 14:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

诚版钻了牛角尖了。{:titter:}
变压器散热只有自然散热一条途径么?何必纠结于孔洞的大小来保证散热效果。可以加装温控装置及散热风扇来解决变压器散热问题啊!

治学以诚 发表于 2014-2-21 14:18:27

yangyang7201 发表于 2014-2-21 14:19:06

请你先给我找一个
SCB11-800干式变压器,IP30
的技术参数来看看。
治学以诚 发表于 2014-2-21 14:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个参数无需我找给诚版看。
当设计提出变压器IP30防护等级的要求后,厂家投标时自然会响应技术要求,标书中会相应给出变压器的电气参数供评标专业人员参考。

治学以诚 发表于 2014-2-21 14:22:20

治学以诚 发表于 2014-2-21 14:22:58

yangyang7201 发表于 2014-2-21 14:23:53

如果设计对变压器防护等级无特殊要求,厂家自然会以正常标准生产的产品竞标、供货。
产品样本是不可能将其所有的特型产品参数完全表述出来的。

治学以诚 发表于 2014-2-21 14:28:20

北方郎 发表于 2014-2-21 14:29:37

本帖最后由 北方郎 于 2014-2-21 14:32 编辑

回复 60# 治学以诚
查看施耐德样本Trihal系列SCB9(10)型变压器,有IP00(无外壳)和IP21(带外壳)两种型号。
GB50053-2013
4.1.2 不带可燃性油的高、低压配电装置和不燃或难燃型电力变压器,可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和不燃或难燃型电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在配电室内。
注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。

要求变压器防护等级达到IP3X,的确对散热有不利影响。变压器散热主要靠正面、背面的散热格栅板,下部进风、上部排风。IP21侧面无散热板的话可以与配电装置贴邻布置。如果有散热孔则考虑留有散热间距。低压密闭母排可从顶部或侧面出线,厂家可预留母排法兰。

尺短寸长 发表于 2014-2-21 14:32:15

我认为,变压器IP20既已足够,IP30没有什么道理。
治学以诚 发表于 2014-2-21 14:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

就变压器而言,变压器IP20既已足够;
但是,变压器与配电柜贴邻,贴邻处的防护等级必须不低于IP30。

话得分开说。
老诚敢不遵守?

尺短寸长 发表于 2014-2-21 14:33:33

IP23 的箱式变电站,能放户外了。