北方郎 发表于 2014-1-18 18:21:49

变电所一点接地做法 王厚余

本帖最后由 北方郎 于 2014-1-18 18:45 编辑

附件为变电所一点接地做法,今天上午经王老确认。供大家设计参考,提出宝贵意见和建议!
《GB/T 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》312.2.1.2图31D.
a)严禁在变压器或发电机的星形结点直接接地。

北方郎 发表于 2014-1-18 18:29:31

本帖最后由 北方郎 于 2014-1-18 18:33 编辑

原图见扬州大学翁双安《供配电工程设计指导》P336 图11-7

北方郎 发表于 2014-1-18 18:35:43

本帖最后由 北方郎 于 2014-1-18 18:37 编辑

IEC 60364-1_2005

北方郎 发表于 2014-1-18 18:41:16

传统做法《03D501-4 接地装置安装》53页,只能引出TN-S\TT系统

北方郎 发表于 2014-1-18 18:47:08

本帖最后由 北方郎 于 2014-1-18 18:49 编辑

建筑物电气装置600问

北方郎 发表于 2014-1-18 18:53:51

本帖最后由 北方郎 于 2014-1-18 18:55 编辑

凌智敏 《多电源TN系统的N线在哪里一点接地》

大鼻山 发表于 2014-1-18 18:57:07

需要我们点评吗?
一、一点接地,不是大家想象的要应用那么广。实际上,也许95%的项目无需讲究一点接地;{:4_119:}
二、即便是一点接地,楼主提供的那些图,对吗?——基本是胡画一气。{:4_120:}

北方郎 发表于 2014-1-18 18:59:30

回复 7# 大鼻山

图集里没有,施工图没有参考哇。大鼻山给条明路吧{:4_117:}

治学以诚 发表于 2014-1-18 20:17:38

dw19841 发表于 2014-1-18 21:53:34

这个问题 可不可以各位前辈费点心 把你们认为正确的画法画出来这样大家也更加明了?

hbsjzsjy 发表于 2014-1-21 10:02:41

1楼的这两张图既然是得到了王老的确认,还是谨慎些好,图一中“封闭母线桥内PE母线”是否应该是“封闭母线桥内PEN母线”?其连接点是否应该是两段母线的进线柜内的PEN线呢?

xingwangmei 发表于 2014-1-21 10:08:48

感谢郎主的无私奉献,虽然我们这边变配电所里面的东西供电局全包了,但是下载来学习看看,呵呵

taiyuntao 发表于 2014-1-21 11:16:06

胡画一气?大鼻山老师能否就此图讲解一番?

大鼻山 发表于 2014-1-21 16:39:12

“一点接地”中,变压器中性点出来的那根线,被称作“PEN”是极端错误的,它只能叫N线。

大鼻山 发表于 2014-1-21 16:41:00

如果你叫它PEN线也行,则马上又回到了传统的多点接地概念了,马上又混淆不清了