楼主应该站在设计人员的角度考虑问题,在设计合理经济的前提下再考虑省地方的问题

rainmen_73 发表于 2014-1-15 17:04:43

回复 30# dhgao
看你如何界定“很大”和"合理的充分大,留有发展余地“了。商业建筑的特点是使用功能变化多,如果不给设备这些空间,对今后运营的调整也是不利的。业主要在一次获得更多空间和满足变化要求间找到平衡,这个需要业主的智慧了

老康阁楼 发表于 2014-1-16 00:40:48

补偿的柜的位置,出于一些原因,设计师设计时候怕到图画到最后还要增加配电柜,常见是把补偿柜放在进线处,另外还有一个原因设计时考虑今后增容要加配电柜,放在末端和首端差不多了。
放置末端好处1:补偿可以补母线2:散热好3:事故影响范围理想程度会小;不利处补偿信号接线比较远了。
发电机的问题,应该在设计初步设计阶段或总体设计阶段,专家评审会定下来。
市政电源稳定,150m样子的,不设发电机也罢;300m左右的不设发电机总觉得缺了点啥哇。

gaohu67 发表于 2014-1-16 08:28:13

审图提出合理,楼主应该虚心接受。。。。。。。。。。

wxh930039 发表于 2014-1-16 14:05:00

原来是甲方不是设计人员,怪不得这么牛!{:shocked:}

Mr.Deng 发表于 2014-1-17 11:21:52

这三条审图意见,提的依据虽然都不是强制性条文依据,但是,三个意见都是合理的。楼主不必那么反感。为什么这么说呢?先说1、电容器柜布置的问题,放在端部确实能降低电容器柜出现事故时两边配电盘受影响。再说2、柴油发电机组设置的问题,楼主此等规模的超高层建筑,可列为一级负荷用电,其实双电源是足够了。注意是双电源。现在国家越来越有钱,设一台柴油机作为第三电源,我认为在经济条件允许的情况下是可以接受的,以防后患。最后说3、双电源4P开关的问题,GB50052-2009第7.0.1条文解释提到,有总等电位联结的TN-S系统,无需隔离中性线。再看低规,4P开关为防止杂散电流的流通而设在末端双电源切换,此处为配电室,双变压器,暂且不说你的双变压器是一点接地还是两点接地也好,采用3P开关无疑是最佳选择,也为你日后系统可能配出TN-C等其它系统而不违规。 意见自然存在合理的地方,我想设计者无需那么反抗。

治学以诚 发表于 2014-1-18 11:15:46

治学以诚 发表于 2014-1-18 11:17:49

治学以诚 发表于 2014-1-18 11:18:52

治学以诚 发表于 2014-1-18 11:21:24

治学以诚 发表于 2014-1-18 11:22:43

yu990921 发表于 2014-1-20 21:18:30

出个   建筑电气现行常用规范勘误大全吧我预订10套先。

治学以诚 发表于 2014-1-20 22:04:04

yu990921 发表于 2014-1-21 13:06:36

本帖最后由 yu990921 于 2014-1-21 13:09 编辑

z正确的条文和条文解释也不少挖,
比如 一部分名词解释   和总则部分。还有抄袭的(拿来直译)的那几套东西

不如现实一点,先把供配电和低压配电变电所 、照明、火规、高规建规、照明这几个最常用的分头整理一下,不知道有没有胆量敢接民规这一单的