大鼻山
发表于 2014-1-15 15:23:04
一级负荷中重特别重要负荷,只要求有3个独立电源,但没要求其中必须包含柴油发电机。
dhgao
发表于 2014-1-15 15:25:45
回复 5# hlxldb
年底事儿多,火气有点儿大……
那个电容器条文我查了下,放在配电柜端部是为了电容器柜出事故时,缩小影响范围。但是,电容器柜炸了的话,再怎么胆子大的检修人员,要更换都得停一半的电,这时候放进线侧和母联侧,真的有那么大区别么?还是说放母联侧能有机会把母联柜也给废了,保证安全隔离?
dhgao
发表于 2014-1-15 15:26:57
回复 16# 大鼻山
所以这才是我们郁闷的地方啊,之前已经沟通过,因为项目里面的量不大,所以用UPS作为应急电源,结果送进去,直接又来一次,一个审图不合格就扔回来了。
治学以诚
发表于 2014-1-15 15:27:49
rainmen_73
发表于 2014-1-15 15:29:35
回复 18# dhgao
用UPS的主要问题是保障用电的时间限制,发电机相对肯定较长。
dhgao
发表于 2014-1-15 15:36:26
回复 20# rainmen_73
这个项目可能所有能沾上边的负荷加起来都没100kW,还四处分散……本身项目的建筑条件不大好,柴发房都没地方扔。
而且,这个审图人本身有点儿莫名其妙,有一段出线,提了一个电缆为6平方,热稳定校验不过,尼玛,图上是16平方啊,这哥们什么情况啊?末了还来一句,低压侧出线不应小于25平方,小于25应做热稳定,感情写个25就能乱来了?
尺短寸长
发表于 2014-1-15 15:37:58
低压侧出线不应小于25平方,小于25应做热稳定——
这一句,肯定不对了。
老康阁楼
发表于 2014-1-15 15:38:08
这个是要专家评审的
hbsjzsjy
发表于 2014-1-15 15:40:36
按现有规范,除特级体育馆的应急照明为特重负荷外,其他消防负荷均没有按特重负荷要求。至于其他非消防负荷中的特重负荷,可选择符合《供规》3.0.4条中任一方式作为第三电源,审图方无理由要求尚应增设柴油发电机组作为应急电源。且“本综合楼属超高层建筑,其用电负荷系特别重要负荷”一句话本身就有问题,明显缺乏依据。
尺短寸长
发表于 2014-1-15 15:52:22
热稳定问题
《低压配电设计中几个值得探讨的问题》(2013年第12期《建筑电气》),设计、审图人员,都可看看。
rainmen_73
发表于 2014-1-15 15:54:30
回复 24# hbsjzsjy
两路独立市电能否满足作为双重电源还是要慎重确定的,包括是否来自不同城区变,敷设路径是否独立,防火措施等,否则在某些极端条件下,两路市电同时故障的可能性还是存在的(我遇到的案例就是室外挖机作业,一下把两根高压电缆都切断了)。我个人意见,超高层为特别重要负荷设置应急发电机是比较经济合理的,如果容量小(100kW左右),占地也不会很大(30~50 m2),一个超高层建筑这点地方不会找不到。
dhgao
发表于 2014-1-15 15:58:20
回复hbsjzsjy
两路独立市电能否满足作为双重电源还是要慎重确定的,包括是否来自不同城区变,敷设路径 ...
rainmen_73 发表于 2014-1-15 15:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但我觉得,这种事情也应该设计院和甲方来沟通,至少要方式合理,当地的消防、供电这些部门都不吭气,你审图办这么高大上来一下,你不按我干就给你不合格,又不能提供规范依据,这不明摆着在刺激甲方么?
dhgao
发表于 2014-1-15 16:04:57
回复 26# rainmen_73
而且,越是超高层,其实机房越难找,尤其是带酒店的超高层,各个专业看上去,地方都有,仨专业和在一张图上,直接晕掉……曾经一个案子,变电所里面出线太多,现场的沟又太浅,很多电缆没办法走沟收掉,只能上进上出走桥架,做到后来实在没地方走了,施工方把变电所里头的灯给拆了……
各专业机房还是好的,走道才作孽,消防X支管,空调X支管,两三下走道就塞满了,施工的时候,就是一群人在抢地方,上面的做完了,下面接着装,后面的专业就把前面专业给遮起来,到处都是明装的隐蔽工程,看得见,摸不到……
rainmen_73
发表于 2014-1-15 16:14:50
回复 28# dhgao
这个是设计的问题。没有充分考虑设备机房和设备管线的空间,即便能勉强施工,也难以维护。
dhgao
发表于 2014-1-15 16:25:50
回复 29# rainmen_73
甲方毕竟还是靠造楼赚钱的,机房和走道面积很大的话,经营面积和车位势必受影响,现在各地规划对这些的要求都高。总之,设备专业的机房还是很紧张。反正我是一个空间大的项目都没见过……