非人防电缆穿人防墙问题
一般有地下室的塔楼,供电电缆都是桥架,或母线走地下室。但总有有些塔楼跟变配电房中间隔着人防区。因此,想咨询大家,此时是否可以穿人防墙?有些人防院及地方认为可以,有些说不行。元芳,你怎么看? 当然不可以,桥架怎么可以直接穿人防墙?凡是认为桥架可以直接穿人防墙的都是错误的 穿人防墙的地方改钢管 无论桥架还是钢管都是不允许的,除非你能找出非人防电缆跟人防二者之间的必然联系 人防临空墙或防护单元分割墙都可以穿越,但要采用SC150以下的钢管。可以查阅标注图集。 穿越人防的防护墙国标大样图上有做法,但施工很麻烦,能躲开人防部分最好。 无论桥架还是钢管都是不允许的,除非你能找出非人防电缆跟人防二者之间的必然联系
yu990921 发表于 2014-1-7 13:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
与人防无关的设备用房,合理布局很重要,不要人为去给人防工程“添乱”。
但是,与防空地下室无关的管道(指与人防战时和人防平时均无关联的管道),规范规定是“不宜穿过人防围护结构……”,并非绝对的“……钢管都是不允许的”。 本帖最后由 yu990921 于 2014-1-15 23:03 编辑
就目前审图的状况,看不出“宜“和”应“的区别,
其次,比如平时电业变配电室的一堆出线穿人防维护结构合适吗,而且穿入之后还要穿出。
再者,平时不用的电气线路或设备战时应当拆除或接地处理,请问尺子,这个,接地怎么处理?难道要把线管及电缆割断处理吗?战后再怎么接上?
言而总之总而言之,无关线路不要说穿越人防,想都别想,除非你愿意画大样,表示清楚战时怎么处理平战怎么转换,我想绝大部分非人防院也没有这个时间和本事, 常见是塔楼下靠近核心筒隔离出来非人防区,变电所位于该处 就目前审图的状况,看不出“宜“和”应“的区别……
言而总之总而言之,无关线路不要说穿越人防,想都别想,除非你愿意画大样,表示清楚战时怎么处理平战怎么转换,我想绝大部分非人防院也没有这个时间和本事,
yu990921 发表于 2014-1-15 22:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
与防空地下室无关的管道(指与人防战时和人防平时均无关联的管道),尽量不要穿过人防围护结构;
但是,受建筑布局限制,与防空地下室无关的电线电缆配管(指与人防战时和人防平时均无关联的管道)穿过人防围护结构还是允许的,做好相关防护密闭处理即可,这与“目前审图的状况”和“平时不用的电气线路或设备战时应当拆除或接地处理”、“处理平战怎么转换”无关。
至于“比如平时电业变配电室的一堆出线穿人防维护结构合适吗,而且穿入之后还要穿出”,没说这个是合适的哦——
与人防无关的设备用房,合理布局很重要,不要人为去给人防工程“添乱”。
但是,与防空地下室无关的 ...
尺短寸长 发表于 2014-1-15 15:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif 言而总之总而言之,与人防无关的设备用房,合理布局很重要,不要人为去给人防工程“添乱”。
人防工程,尽可能做到只进、出与人防有关的管道。
因建筑专业考虑大局牺牲局部导致人防工程某些地方不太合理时,少量的与防空地下室无关的电线电缆配管(指与人防战时和人防平时均无关联的管道)穿过人防围护结构是允许的,比如几根甚至只有一、两根小配管,有何不可? 我们这边是电气管道可以穿人防墙和人防顶板的只要管径小于150.一个位置十根及以上要画大样图。 楼上你画的是人防电气,十根出大样是审图要点要求 “因建筑专业考虑大局牺牲局部导致人防工程某些地方不太合理时,少量的与防空地下室无关的电线电缆配管(指与人防战时和人防平时均无关联的管道)穿过人防围护结构是允许的,比如几根甚至只有一、两根小配管,有何不可?”
建筑专业的大局就是建筑是纲,其余专业都是P。
平时部分被人防分断或包围是常有的事,不存在合不合理的问题,与大局和牺牲更是XXX不相及。
少量的配管,正确。
允许穿不允许穿,审图说了不算,设计说了算。你认为可以穿,我从未让别人穿过半根,我更牛。
什么情况让你穿,上天入地无门被人防四面包围时,才叫你穿。
“,比如几根甚至只有一、两根小配管,有何不可?”有何不可,一看就知道平时不怎么搞人防设计。平战转换都没多少印象。 回复 14# yu990921
{:4_126:}
页:
[1]
2