daming26
发表于 2014-7-1 16:03:01
链接?看此贴,涨见识
daming26
发表于 2014-7-1 16:08:29
L1L2L3
发表于 2014-7-1 17:03:46
关于单相、三相灵敏度校验及时间常数值,远距离近距离是否关闭速断可参考罗克韦尔的数据http://ab.rockwellautomation.com/zh/Circuit-and-Load-Protection
沫沫
发表于 2014-7-4 16:05:51
回复 92# daming26
你发的什么呀。。。
witkey1983
发表于 2016-5-31 16:46:08
学习一下,正在疑惑
roger-15
发表于 2018-9-7 11:35:24
能看到全文吗?
设计原理
发表于 2018-9-7 13:43:22
zhangxiulin
发表于 2018-9-7 14:27:31
1.从变压器算起相比由近端算起更准确些,因为,断路器时,短路点母线电话并不是230V,是多少和整个系统的阻抗分布有关。
zhangxiulin
发表于 2018-9-7 14:28:44
2.微型断路器不存在时间意义上的短延时,5-10倍只能是个范围值,从可靠性来说,应该用10倍来校验灵敏度
zhangxiulin
发表于 2018-9-7 14:29:54
3.1.3倍是针对普通热磁有±20%误差,对于电子式的误差是±10%,灵敏系数与可靠系数均可采用1.2
zhangxiulin
发表于 2018-9-7 14:30:59
3.1.3倍是针对普通热磁有±20%误差,对于电子式的误差是±10%,灵敏系数与可靠系数均可采用1.2