rainmen_73 发表于 2014-1-9 12:03:13

施耐德。出口动作时间是25毫秒。下面配电柜塑壳是20毫秒。
25/20=1.3时间上算满足选择性。
在以前讨论过 ...
治学以诚 发表于 2014-1-9 11:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

查国产开关,常熟的CM3,也是0.02s

TJ235 发表于 2014-1-9 14:41:51

当你设定10倍壳体额定电流短延时,比瞬动慢0.3秒。瞬动是0.2秒。
如果不设定10倍,就没办法比瞬动慢的。

老诚,短延时是按长延时整定值的倍数来整定的,不是按壳体额定电流的倍数来整定的,瞬时才是按壳体额定电流的倍数来整定的

治学以诚 发表于 2014-1-9 14:57:37

hbsjzsjy 发表于 2014-1-9 16:39:19

三段式(带短延时)的断路器
治学以诚 发表于 2014-1-6 16:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

诚版,此时短延时的IIt是ON还是OFF?

hbsjzsjy 发表于 2014-1-14 14:06:32

诚版,还没回答81楼的问题呢,请您给出一个1000KVA的出口断路器的完整整定参数吧。

治学以诚 发表于 2014-1-14 17:09:01

治学以诚 发表于 2014-1-14 17:09:23

治学以诚 发表于 2014-1-16 20:32:52

治学以诚 发表于 2014-1-16 21:22:44

aidexianqi 发表于 2014-2-1 11:05:26

1、安秒曲线必须熟稔。
2、热稳定校验必须熟稔。
3、预期最大电流计算必须熟稔。
如版主所说,这三点确实非常重要,能详细说说就更好了

治学以诚 发表于 2014-2-1 11:23:17

零度左耳 发表于 2014-6-27 21:30:09

老城果然是电气大牛,厉害{:1_274:}

沫沫 发表于 2014-7-1 11:20:05

1、安秒曲线必须熟稔。
参见另一帖。
2、热稳定校验必须熟稔。
请参《IIt试读》
3、预期最大电流计算必 ...
治学以诚 发表于 2014-2-1 11:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    另一帖在哪?知道的给个链接。{:4_127:}