母线近处短路,是难以或不能实现选择性。
特别是具有能量跳闸功能的断路器,超过限值5ms内直接跳闸,没商量。哪怕你屏蔽了瞬动,仅设置了短延时。
治学以诚
发表于 2014-1-8 12:00:39
治学以诚
发表于 2014-1-8 17:40:10
治学以诚
发表于 2014-1-8 17:45:17
hbsjzsjy
发表于 2014-1-8 18:17:52
诚版,IIt关是什么意思,将限流功能取消?怎么实现?
治学以诚
发表于 2014-1-8 18:34:15
治学以诚
发表于 2014-1-9 08:56:31
治学以诚
发表于 2014-1-9 09:00:48
治学以诚
发表于 2014-1-9 09:01:53
治学以诚
发表于 2014-1-9 09:03:41
rainmen_73
发表于 2014-1-9 10:24:33
当你设定10倍壳体额定电流短延时,比瞬动慢0.3秒。瞬动是0.2秒。
如果不设定10倍,就没办法比瞬动慢的。
治学以诚 发表于 2014-1-7 09:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
诚版,你看错了一个数量级吧。瞬动是0.02s
rainmen_73
发表于 2014-1-9 10:34:02
诚版的说法彻底颠覆了我的认识。短路短延时的延时时间是定时限的,怎么会比瞬动更快?