东海龙王 发表于 2013-12-27 15:45:23

哈哈,看到王秀芹的名字,好事。
作者群扩大。

byshcy 发表于 2013-12-30 10:35:10

我是白永生希望大家能给与大力支持,督促我的进步,谢谢

治学以诚 发表于 2013-12-30 11:25:35

byshcy 发表于 2013-12-31 11:37:43

回复 4# 治学以诚


    我不是厂家,也是设计院的,你说的图集我看了一下,理解略有不同,首先是KA7得电后KA7常开点闭合,1用2备挡,QAC1得电,启动电机,过载时,BB1常闭点动作打开,由于在消防联动回路之前,所以不停泵,BB1常开点闭合过载报警信号。KA5的情况类似,不知道我这样解释是否有问题,谢谢您的关注。
                                                                                                                           白永生

治学以诚 发表于 2013-12-31 12:01:04

治学以诚 发表于 2013-12-31 12:02:00

治学以诚 发表于 2013-12-31 12:03:24

治学以诚 发表于 2013-12-31 12:05:23

byshcy 发表于 2013-12-31 13:05:51

回复 9# 治学以诚


    转换开关我看了一下是LW39-16B-40B-323A,相关的连接图在17页,其中用1备2中,56联结为1#泵启,应该没有问题

byshcy 发表于 2013-12-31 13:08:21

回复 8# 治学以诚


消防设备的过载,应该只做到报警就可以,保护不需要,我觉得原图这个做法应该还可以。白

治学以诚 发表于 2013-12-31 13:38:26

治学以诚 发表于 2013-12-31 13:40:14

治学以诚 发表于 2013-12-31 13:43:50

治学以诚 发表于 2013-12-31 13:45:49