庞总是非常令人尊敬的老人,也给我看过一篇稿,不仅看稿,还交代了一些做人的道理。老是记不住老人家的话,相当惭愧。

byshcy 发表于 2013-12-31 16:32:55

回复 46# 治学以诚


    两泵为互锁关系,当一泵在11,12时,2泵在13,14,不会启动,且通过两组QAC2常闭点互锁,不会抢起的

cqzrm 发表于 2013-12-31 16:34:08

其实图一点都没错,如果仔细看SAC从左到右都有3个“位置”,把三个“位置”一一对应就对了。图中都是标在最左边的位置—“用2备1”。

byshcy 发表于 2013-12-31 16:34:37

回复 47# cqzrm


    恩,那我告诉你,是不是写文章要精练再精炼,呵呵

byshcy 发表于 2013-12-31 16:36:31

回复 49# cqzrm


    也是,只是我们常规看都是1用2备而已,这个表示没太注意

cqzrm 发表于 2013-12-31 16:37:31

回复cqzrm


    恩,那我告诉你,是不是写文章要精练再精炼,呵呵
byshcy 发表于 2013-12-31 16:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这是一方面,该简的简,不该简的不能简。
主要是,文章说清楚自己的观点就行了;不能批评别人的观点,不能有攻击的语言。

byshcy 发表于 2013-12-31 16:38:23

回复 52# cqzrm


    呵呵,比和我说的深刻,看来你还记得

治学以诚 发表于 2013-12-31 16:45:37

治学以诚 发表于 2013-12-31 16:50:22

治学以诚 发表于 2013-12-31 16:53:58

byshcy 发表于 2013-12-31 17:44:22

回复 54# 治学以诚


    其实不用转告,我们弄清楚即可,我把你的几个问题总结了一下,你看是否是你说的问题:以2用1备为例,13,14接通,通过BB2启动QAC2,启动2#泵,QAC2常闭点打开状态,如果BB2此时故障,,qAC2断电,(此处已和规范冲突),常闭点吸合,由于11,12接通,经过KF1延时,KF1常开点闭合,使QAC1得电1#泵启动,实现轮换,热继电器不赞同你说的自复式热继,但这个BB的位置感觉欠妥,不过鉴于有直启线跨接问题应该也不大,不知道我的解释是否正确

cqzrm 发表于 2013-12-31 21:39:11

本帖最后由 cqzrm 于 2013-12-31 21:43 编辑

“用2备1”。
BB2自复后,断开25支路,切断1号泵。
2号再运行,如此往复...
治学以诚 发表于 2013-12-31 16:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif 热继电器一般都具有手动复位和自动复位两种复位形式。热继电器复位键两个,
H是手动复位(HAND)缩写,A是自动复位(AUTO)缩写在自动复位位置时动作后隔一段时间自动复位。手动复位和自动复位切换,一般旋转90度就行。热继电器动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下手动复位按钮即可复位。一般情况下,应遵循热继电器保护动作后即使热继电器自动复位,被保护的电动机都不应自动再启动的原则,否则应将热继电器整定为手动复位状态。

治学以诚 发表于 2013-12-31 23:00:46

cqzrm 发表于 2013-12-31 23:40:26

没什么好说的了。图没看明白就开始乱骂。。。做设计还是要有点德才好!