治学以诚 发表于 2013-12-31 13:56:24

byshcy 发表于 2013-12-31 14:06:16

回复 14# 治学以诚


    78接通,考虑到KF2时间继电器的常开点的原因,应该不会启动QAC2,。

byshcy 发表于 2013-12-31 14:07:48

回复 16# 治学以诚


    好,谢谢您的关注,白

治学以诚 发表于 2013-12-31 14:17:17

byshcy 发表于 2013-12-31 14:22:54

回复 19# 治学以诚


    QAC1过载不会停掉1#泵的

治学以诚 发表于 2013-12-31 14:49:03

byshcy 发表于 2013-12-31 14:53:01

回复 21# 治学以诚


    消防设备不允许过载停机,建议你再看一下

治学以诚 发表于 2013-12-31 15:07:20

byshcy 发表于 2013-12-31 15:25:09

回复 23# 治学以诚


    你用黄颜色涂掉的是消防联动的KA7路径,我明白你的意思,这个图集中编辑该在14右侧线断开,可能就明确了很多,该是个笔误。

cqzrm 发表于 2013-12-31 15:28:45

从控制图看
1、消火栓联动、消防联动控制时,主泵过载,热继电器停机;备泵启动,备泵再过载,热继电器只报警,不停机。
2、消防应急控制,主泵、备泵过载,热继电器均只报警,不停机。

治学以诚 发表于 2013-12-31 15:32:36

治学以诚 发表于 2013-12-31 15:34:48

byshcy 发表于 2013-12-31 15:44:43

回复 26# 治学以诚


    不好意思,更正一下,你说得对,这个转换开关位置有问题,应该是1用2备和2用一备反了,端子图和原理图应该没有对上,呵呵,别纠结。

cqzrm 发表于 2013-12-31 15:44:59

故障没查明、没解决就自动复位是大忌。一般热继电器不自动复位。

cqzrm 发表于 2013-12-31 15:46:02

回复治学以诚


    不好意思,更正一下,你说得对,这个转换开关位置有问题,应该是1用2备和2用一备 ...
byshcy 发表于 2013-12-31 15:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


图一点问题都没有。