yaoxue1235 发表于 2013-12-19 16:01:33

求助!路灯的配电方式

本帖最后由 yaoxue1235 于 2013-12-19 16:04 编辑

最近接触外线 对于路灯的配电方式,有些疑问,我在网上看到一本书上这样说(见下图),但带我的师傅说:路灯回路都是单相配电,哪有三相了,我晕了~~,求解答

yan426426 发表于 2013-12-19 16:26:55

个人觉得这不是路灯的配电形式,路灯是单相电
L1-L2-L3-L3-L2-L1意思是三相电进来然后尽量按负荷平衡分配。
这样比喻吧:假如你的路灯分6个回路,然后每个回路的分配是
1回路(L1),2回路(L2),3回路(L3),四回路(L1),五回路(L2),六回路(L3)
具体每个回路路灯多少盏不讨论,估计每个回路路灯数量不少,不然不会1个回路用1相分配。

zchaaaaaaa 发表于 2013-12-19 16:31:17

路灯的供电半径又如何确定呢?

北方郎 发表于 2013-12-19 16:40:12

路灯均匀布置在三相线路上。一般不超过1km。

yaoxue1235 发表于 2013-12-20 09:03:53

个人觉得这不是路灯的配电形式,路灯是单相电
L1-L2-L3-L3-L2-L1意思是三相电进来然后尽量按负荷平衡分配。 ...
yan426426 发表于 2013-12-19 16:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    第二个截图上说的意思,我感觉是从配电箱出线就是三相的,也就是一个路灯回路配电就是三相的,不是单相,在总配电箱分均匀的吧!~

yan426426 发表于 2013-12-20 09:08:33

回复 5# yaoxue1235

那看你路灯选择的是单相还是三相的,如果是单相的怎么用三相电。

yjgabc 发表于 2013-12-20 09:54:13

本帖最后由 yjgabc 于 2013-12-20 09:58 编辑

回复 5# yaoxue1235

一般是这样的:从配电箱出三相电缆,今第一个灯为L1相,进第二个灯为L2,第三个灯为L3,第四各灯为L3,第5个灯为L2,第6个灯为L1........以此类推,直到最后一个灯。
    6#楼坛友的观点有偏差,路灯基本没有三相的。除非单灯功率在2KW(极个别情况)以上~

yaoxue1235 发表于 2013-12-23 09:56:20

回复yaoxue1235

一般是这样的:从配电箱出三相电缆,今第一个灯为L1相,进第二个灯为L2,第三个灯为L ...
yjgabc 发表于 2013-12-20 09:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    那像一般小区内道路路灯是不是通常采用的都是三相配出线,在单灯处分相别。这样和单独一相配一条路灯回路,这两种做法都可以 是吧!~

yjgabc 发表于 2013-12-23 10:29:24

回复 8# yaoxue1235

关键还是一个距离问题,即路灯的距离。纯单相供电距离短,电压损失大;三相配出,单相进灯很好的解决了这个问题。

yu990921 发表于 2013-12-23 10:34:20

低压供电半径之内,建议路灯用单相供电

zhouke 发表于 2014-1-3 22:53:44

单相照明不得用三相保护装置保护,规范有规定。原因有二,首先,出故障后断电范围大,再者,保护性能有改变?

yu990921 发表于 2014-1-3 23:01:45

本帖最后由 yu990921 于 2014-1-3 23:02 编辑

楼上是不是自己修改了规范条文使之明确这样就没有争议了哈

仙人掌 发表于 2014-1-6 09:36:29

回复 8# yaoxue1235


    这做法是可以的。

大鼻山 发表于 2014-1-6 11:05:25

单相照明不得用三相保护装置保护,规范有规定。原因有二,首先,出故障后断电范围大,再者,保护性能有改变?
zhouke 发表于 2014-1-3 22:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你这完全是室内配电思维,不是路灯配电思维。

大鼻山 发表于 2014-1-6 11:07:02

低压供电半径之内,建议路灯用单相供电
yu990921 发表于 2013-12-23 10:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你这个建议,建议仅由你个人使用。