大鼻山 发表于 2014-1-7 09:23:41

回复大鼻山

目的是长距离配电时尽量保持各相(负荷矩)压降平衡
rainmen_73 发表于 2014-1-7 09:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有必要保证配电线路压降平衡吗?而且,如此操作,除了别扭和费劲之外,实现了多大程度的压降平衡?{:24:}

rainmen_73 发表于 2014-1-7 09:50:14

回复 31# 大鼻山

路灯配电特点即是长距离,故必须做压降校验,也说明压降控制在路灯配电设计中是相当重要的。至于能在多大程度上的问题,这是要拿出量化指标,李总提供实例计算一下就知道了

rainmen_73 发表于 2014-1-7 10:54:16

举例来说,如果是短距离配电,L1相压降2%,L2相压降4%都无所谓,但长距离配电,L1相压降12%,L2相压降8%就有问题了,是增加截面还是调整各相接入方式?

大鼻山 发表于 2014-1-7 12:59:34

路灯配电特点即是长距离,故必须做压降校验,也说明压降控制在路灯配电设计中是相当重要的。至于能在多大程度上的问题,这是要拿出量化指标,李总提供实例计算一下就知道了rainmen_73 发表于 2014-1-7 09:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、路灯线路的灵敏度校验才是控制项,而压降校验不是控制项——再说直白点,只要前者满足了,后者几乎100%满足。换而言之:路灯设计,基本无须校验其压降{:sad:}

2、“局部压降平衡”跟“降低线路总电压降”,不是一回事。不管L1,L2,L3咋折腾,几乎不会有效“降低线路总电压降”。因此,就别费心做无用功了吧{:lol:}

大鼻山 发表于 2014-1-7 13:03:37

而即便“局部压降平衡”,也无任何意义。

大鼻山 发表于 2014-1-7 13:08:09

总之,刻意弄L1,L2,L3—L3,L2,L1……式配电,除了略显搞笑之外,看不到它有何积极意义。

yjgabc 发表于 2014-1-7 13:09:21

回复 16# 大鼻山

当然可以。鼻山老师质疑的对,没有什么特定意义

大鼻山 发表于 2014-1-7 13:18:03

yjgabc: 补回来E币 + 4
yu990921: E币 -4
yangyang7201: 不愧是市政院电气老总!E币 + 5

谢谢老兄!但也不怪那位老弟扣分——谁让我在前面说他“坏话”了呢……{:loveliness:}

yu990921 发表于 2014-1-7 14:04:42

本帖最后由 yu990921 于 2014-1-7 14:05 编辑

还想扣yangyang7201的分那,不过一时没找到合适的地儿下手。不过再怎么说,yangyang7201基本不大灌水吖

yangyang7201 发表于 2014-1-7 14:27:07

还想扣yangyang7201的分那,不过一时没找到合适的地儿下手。不过再怎么说,yangyang7201基本不大灌水吖
yu990921 发表于 2014-1-7 14:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

{:lol:}yu990921倒是一位心口如一之人,还未扣分先公布了自己的想法。打心里喜欢你这样性格的人!

不过话说清楚——我夸自有我的道理,你扣也自有你的道理,本来是两不相干,记恨yangyang是为了哪般?
“虽然我不同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利”这句话应该是我们这些论坛人牢牢记住的准则之一!

zhouke 发表于 2014-1-7 14:37:04

回复 28# 大鼻山


    路灯是单相是这次讨论的前提,若灯具是三相,当然要三相配电。采用TT可避免PE带故障电压时灯杆都带电,更安全。该规范没看过,以后要仔细看看。

大鼻山 发表于 2014-1-7 14:53:50

路灯是单相是这次讨论的前提,若灯具是三相,当然要三相配电。采用TT可避免PE带故障电压时灯杆都带电,更安全。该规范没看过,以后要仔细看看。zhouke 发表于 2014-1-7 14:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一、即便是单相灯具,你也不好笼统说成“单相配电”。因为它也有两种可能情况(此不赘述)。

二、没看过CJJ45-2006《城市道路照明设计规范》,就谈路灯设计?有点玄乎……{:shocked:}

yangyang7201 发表于 2014-1-7 15:07:52

该规范没看过,以后要仔细看看。
zhouke 发表于 2014-1-7 14:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

送zhouke一本CJJ45-2006《城市道路照明设计规范》电子版。

zhouke 发表于 2014-1-7 16:21:48

回复 43# yangyang7201


    多谢指教。

yangyang7201 发表于 2014-1-7 16:55:07

本帖最后由 yangyang7201 于 2014-1-7 16:57 编辑

回复 44# zhouke

zhouke言重!指教绝不敢当。{:sweat:}
只是看到41#说没有这本规范,而我电脑里刚好存着,就顺手发论坛上,方便大家相互交流、学习、探讨!