大鼻山 发表于 2014-1-6 11:10:00

第一个灯为L1相,进第二个灯为L2,第三个灯为L3,第四各灯为L3,第5个灯为L2,第6个灯为L1

看着有点小别扭。为什么不可以是:L1-L2-L3;L1-L2-L3……?

RK5707 发表于 2014-1-6 11:19:26

我没有做过路灯,但是看了帖子想到下面问题。
路灯自身是否自带漏电开关呢?如果自带了那么上级是不是就不需要再设漏电开关了。如果设了,就会由于一个路灯的问题,导致一段路灯不亮!扩大停电面积谁都不希望看到啊!!

大鼻山 发表于 2014-1-6 11:24:42

一段路灯不亮,也没啥大不了的(当然,北京长安街就例外了)。路灯大多是三级负荷。路灯不亮,不是还有车灯嘛?有甚了不起呢

RK5707 发表于 2014-1-6 11:54:37

回复 18# 大鼻山


    路灯瞬间熄灭,对于高速行驶的汽车而言毕竟不是什么好事!

大鼻山 发表于 2014-1-6 12:29:06

回复大鼻山


    路灯瞬间熄灭,对于高速行驶的汽车而言毕竟不是什么好事!
RK5707 发表于 2014-1-6 11:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
市政道路上,基本谈不上什么高速行驶

大鼻山 发表于 2014-1-6 12:30:22

也确实,路灯管理所一般是不赞成设置RCD的。

大鼻山 发表于 2014-1-6 12:32:03

凡事有利弊,不好截然分。

大鼻山 发表于 2014-1-6 12:33:32

从安全角度或电气机理来看,路灯无论TN或TT,设置RCD是较好的选择

RK5707 发表于 2014-1-6 12:47:55

回复 23# 大鼻山


    谢谢大鼻山师傅的回复!{:4_118:}

zhouke 发表于 2014-1-6 21:53:39

路灯应采取单相配电。可靠性要求高时,每个灯具设保护,当然也可以是漏电保护,和上一级漏电保护通过时间来配合。路灯应采取TT接地方式,其配电箱不得引出PE线,每个灯具单独接地。

大鼻山 发表于 2014-1-6 21:57:48

路灯应采取单相配电。可靠性要求高时,每个灯具设保护,当然也可以是漏电保护,和上一级漏电保护通过时间来配合。路灯应采取TT接地方式,其配电箱不得引出PE线,每个灯具单独接地。
zhouke 发表于 2014-1-6 21:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有错有对,对错交融;错多于对。{:4_128:}

zhouke 发表于 2014-1-6 23:52:11

回复 26# 大鼻山


    请赐教。

大鼻山 发表于 2014-1-7 09:05:50

路灯应采取单相配电。一、路灯应采取单相配电。这是“从变压器单相线路配电至单个灯具”,还是“三相线路出来,再单相配至单个灯具”?含糊其辞。此外,如果单个灯具本身就是三相功率,你也搞单相配电?

二、可靠性要求高时,每个灯具设保护?此说与CJJ45-2006第6.1.6条不符。后者要求“每个路灯要设单独保护装置”,而不是“可靠性要求高时才设保护装置”。

三、路灯应采取TT接地方式。这是哪来的规定呢?采用TN系统就不行么?——凡事要有依据,别完全靠想象或仅凭道听途说。

四、(TT系统)配电箱不得引出PE线。这又是模糊之词。TT系统的配电箱至路灯完全可以引接PE线哟!(我只知道:TT系统,从配电箱到变电所之间PE线别连通就行)。

五、每个灯具单独接地 你想说某灯杆接地体不与其他灯杆接地体连通,是吗?但是,即便是TT系统,依然可采用PE线彼此连通各灯杆!

大鼻山 发表于 2014-1-7 09:10:58

你的这句话,不痛不痒,未触及根本,但尚不算错:“也可以是漏电保护,和上一级漏电保护通过时间来配合”。

综上所述,你在前面的发帖属于“有错有对,错多于对”。

rainmen_73 发表于 2014-1-7 09:13:08

回复 16# 大鼻山

目的是长距离配电时尽量保持各相(负荷矩)压降平衡