chiaopeng
发表于 2018-8-12 11:41:29
如果用防爆灯,那厨房内如果放置配电箱也需要防爆,配电也需要按防爆做法。光灯具防爆没有意义
zhenry
发表于 2018-8-12 11:52:17
GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范
3.2.2 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
1 没有释放源且不可能有可燃物质侵入的区域;
2 可燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
3 在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内可燃物质引燃温度的设备附近;
4 在生产装置区外,露天或开敞设置的输送可燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况确定。
890214
发表于 2018-8-12 12:12:35
如果用防爆灯,那厨房内如果放置配电箱也需要防爆,配电也需要按防爆做法。光灯具防爆没有意义
我同意
wangguichao66
发表于 2018-8-12 15:00:01
个人意见:厨房不是24小时连续运作的,应分为运作阶段和休息阶段综合考虑。
(1)通风专业重点考虑休息阶段发生煤气泄漏,此时场所内是没有明火的,事故风机采用防爆型合理的。
(2)电气设备通常只在运作阶段工作,此时厨房是有明火的,可以按非爆炸危险区域对待。
(3)对于灯具,考虑到休息阶段也可能有人需要进出厨房,可能会使用到,采用防爆灯具也无可厚非(可燃气体报警联动也有不灵的时候),不采用防爆灯具也说的过去(前提是有可燃气体报警联动,而且不考虑其失灵的情况)。
rainmen_73
发表于 2018-8-12 17:53:40
wangguichao66 发表于 2018-8-12 15:00
个人意见:厨房不是24小时连续运作的,应分为运作阶段和休息阶段综合考虑。
(1)通风专业重点考虑休息阶 ...
主要有个强条要求,GB 50028-2006 城镇燃气设计规范10.2.21http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=23782&size=300x300&key=1f26b5758126c426&nocache=yes&type=fixnone
设计原理30讲
发表于 2018-8-12 18:40:58
wangguichao66
发表于 2018-8-12 19:23:00
rainmen_73 发表于 2018-8-12 17:53
主要有个强条要求,GB 50028-2006 城镇燃气设计规范10.2.21
GB 50028-2006 城镇燃气设计规范
1O.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求。。。
厨房不属于10.2.21针对的场所。
x01oct
发表于 2018-8-12 19:49:07
wangguichao66 发表于 2018-8-12 19:23
GB 50028-2006 城镇燃气设计规范
1O.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道 ...
厨房不是密闭房间敷设燃气管道么?
wangguichao66
发表于 2018-8-12 20:07:34
本帖最后由 wangguichao66 于 2018-8-13 07:31 编辑
关键是“密闭房间的定义”,
地上密闭场所是指外墙和屋顶均未开设可开启外窗,不能进行自然通风或排烟的建筑,详见《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.4.4条及其条文说明
厨房大多数还是有可开启外窗的(补风),不归入密闭房间的范围。
没有可开启外窗的厨房密闭属于密闭房间,除事故风机和灯具采用防爆型之外,其它电气没必要采用防爆电器。
wangguichao66
发表于 2018-8-12 20:19:22
本帖最后由 wangguichao66 于 2018-8-12 20:29 编辑
再补充一下,厨房因为照明灯具较多,即使设也只推荐少数灯具采用防爆灯具,专门用于非工作时间用,操作岗位照明灯具还是采用普通灯具。
其实大家可以留意一下身边的商业用厨房或网上厨房的照片,我的感觉是灯具基本上是用普通灯具。
wangguichao66
发表于 2018-8-13 07:36:05
关于地下室、半地下室及其他密闭房间燃气管道敷设及供气的说明-天津市燃气公司改造服务中心http://www.tj-rqgz.com/tjcyrq/458.html
根据以上规范要求,在半地下室、地下室及地上密闭房间(包括暗厨房)敷设燃气管道做以下提醒:
1、在以上地点敷设燃气管道时必须设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀和机械通风设施,且须连锁;敷设管道的位置必须设置至少一路防爆照明。
rainmen_73
发表于 2018-8-13 09:33:15
wangguichao66 发表于 2018-8-12 20:07
关键是“密闭房间的定义”,
地上密闭场所是指外墙和屋顶均未开设可开启外窗,不能进行自然通风或排烟的建 ...
且不说你引用的规范已经废止。即便是现行规范,密闭房间的定义或其它场所定义,除非有统一的名词解释,按规范都是按“本条中...场所是指....”的方式出现在条文说明中的,这个情况目前不存在。
针对这条规范提及的“密闭房间”,应该说目前大多数厨房(综合体内的餐饮)都是没有可开启外窗的,即便有也不能保证24小时开启或确保在不动明火时保持开启状态。
其它厨房设备不需采用防爆电器,这个我是认可的。也是比较现实的
x01oct
发表于 2018-8-13 10:08:47
wangguichao66 发表于 2018-8-12 20:07
关键是“密闭房间的定义”,
地上密闭场所是指外墙和屋顶均未开设可开启外窗,不能进行自然通风或排烟的建 ...
住宅厨房是有外窗的;其他经营性质的厨房,基本没有外窗。
wangguichao66
发表于 2018-8-13 10:10:10
rainmen_73 发表于 2018-8-13 09:33
且不说你引用的规范已经废止。即便是现行规范,密闭房间的定义或其它场所定义,除非有统一的名词解释,按 ...
其它厨房设备不需采用防爆电器,这个我是认可的。{:1_418:}
密闭房间的定义,上述文字是我能找到的规范中的唯一出处,尽管06版啊《建规》已废止,在没有新的权威定义或解释的情况下只能暂且这么理解。
设计中大家稳妥一点,即使有可开启外窗的也设一个回路防爆灯,可以避免违反强条,在现在审图尺度不一的情况下也是不错的选择。
wangguichao66
发表于 2018-8-13 10:15:52
x01oct 发表于 2018-8-13 10:08
住宅厨房是有外窗的;其他经营性质的厨房,基本没有外窗。
{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}
没有多少机会进厨房看看,受教了!