yjgabc
发表于 2013-12-4 21:24:11
回复 15# hbsjzsjy
大同小异,举一反三
尺短寸长
发表于 2013-12-4 22:10:55
回复 14# lixingbao
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17876&extra=&page=1
询问:民用建筑工程中的燃气、燃油锅炉房允许帖临变电所设置吗?
尺短寸长
发表于 2013-12-4 22:16:47
设置防爆事故风机,与是否应按防爆进行电气设计,没有必然联系。
通风专业:
5.4 事故通风
5.4.1 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物,应设置事故通风装置。
5.4.1 设置事故通风系统,应符合下列要求:
1 放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质时,应设置防爆通风系统或诱导式事故排风系统;
尺短寸长
发表于 2013-12-4 22:23:46
GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》
通风专业:
5.4 事故通风
5.4.1 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物,应设置事故通风装置。
5.4.1 设置事故通风系统,应符合下列要求:
1 放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质时,应设置防爆通风系统或诱导式事故排风系统;
GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
通风专业:
6.3 机械通风
6.3.9 事故通风应符合下列规定:
1 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面排风计算确定,且换气次数不应小于12 次/h;
2 事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。事故通通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置;
3 放散有爆炸危险气体的场所应设置防爆通风设备;
尺短寸长
发表于 2013-12-4 22:27:09
燃气厨房、燃气锅炉房……等有明火的燃气使用场所:
通风专业应设防爆事故风机,但电气专业未必按防爆做电气设计。
hbsjzsjy
发表于 2013-12-5 08:48:12
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2013-12-5 08:50 编辑
燃气厨房、燃气锅炉房……等有明火的燃气使用场所:
通风专业应设防爆事故风机,但电气专业未必按防爆做 ...
尺短寸长 发表于 2013-12-4 22:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果通风专业设置了防爆事故风机,电气专业参考《城镇燃气设计规范》中燃气锅炉房的要求,使用燃气的厨房按非防爆场所设计,仅在顶棚设置固定的防爆照明设备也不算过分吧?
尺短寸长
发表于 2013-12-5 09:19:11
如果通风专业设置了防爆事故风机,电气专业参考《城镇燃气设计规范》中燃气锅炉房的要求,使用燃气的厨房按非防爆场所设计,仅在顶棚设置固定的防爆照明设备也不算过分吧?
hbsjzsjy 发表于 2013-12-5 08:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
事无绝对。
设计这样做,业主不反对;或者设计按业主的要求这样做。。。。。。我认为可不算过分。
问题在于:
1、业主反对不反对?
2、老诚版主之类的审图人员会不会给你整一条设计不合理的审图意见?
得听听业界资深、新晋的审图人员老诚版主的意见,这个绝对重要,否则……{:lol:}
hahaoohehe
发表于 2013-12-5 13:00:28
大家应该问问建筑专业(龙头老大)吧,建筑专业做防爆墙不?建筑专业是怎么处理的?
燃气锅炉房 建筑怎么做防爆的? 燃气厨房 建筑是怎么处理的?
建筑、暖通、电气、给排水 各个专业互相有什么关联?
ruruoyo
发表于 2013-12-20 13:06:11
小弟学习了
闻见知行
发表于 2013-12-21 12:51:47
我认为厨房应定性为正常环境,但由于厨房一般都有数个燃气阀门,如果套GB50058的规定,这个是正常环境的结论就很牵强了。
闻见知行
发表于 2013-12-21 12:57:15
另外厨房可燃气体探测器的设置也让人很纠结,各位是怎么做的?
hitwb
发表于 2014-12-26 13:58:50
这问题提的好啊,怎么就断了呢?没下文了?
taiyuntao
发表于 2014-12-26 16:59:08
学习了,电气的还是依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014做吧。不过新规范取消了火灾危险场所一章后似乎更难划分区域了
铁甲龙魂
发表于 2014-12-29 09:31:49
应该是暖通超标准设置了····
TNS
发表于 2016-12-1 12:50:46
赞同采用防爆灯具