lixingbao 发表于 2013-12-4 11:55:24

食堂厨房操作间灯具是否需要防爆灯

食堂厨房操作间灯具是否需要防爆灯,有没有具体要求,
暖通设置了事故防爆风机,那电气设备是否需要防爆呢?

hepeng435 发表于 2013-12-4 13:11:27

需要做的。。。

yjgabc 发表于 2013-12-4 13:26:56

回复 2# hepeng435

此言差矣~

yangyang7201 发表于 2013-12-4 14:13:50

回复 2# hepeng435

为什么?解释一下可好?

lixingbao 发表于 2013-12-4 15:22:21

需要做的。。。
hepeng435 发表于 2013-12-4 13:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    整个操作间都做成防爆造价很高的,真有这必要吗,有无规范要求

北方郎 发表于 2013-12-4 15:52:09

有明火,非防爆区域

东海龙王 发表于 2013-12-4 16:49:28

没必要。
厨房通风良好,都是机械通风。
灯具防水即可。

lixingbao 发表于 2013-12-4 16:52:47

有明火,非防爆区域
北方郎 发表于 2013-12-4 15:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    那就是暖通也不应该做事故通风?还是暖通也不应该选防爆风机?因为暖通选防爆,电气不防爆总感觉不一致

yjgabc 发表于 2013-12-4 17:07:24

回复 8# lixingbao

两码事。难道暖通做了防爆风机,土建就必须做防爆墙?一个厨房硬生生的做成堡垒?还有这样的逻辑?各专业管各专业的事情。

北方郎 发表于 2013-12-4 17:15:42

本帖最后由 北方郎 于 2013-12-4 17:20 编辑

上海有地标图集《98沪R∕T-201 住宅厨房燃气管道及设备泄漏保护装置》要求安装可燃气报警器,与关闭器联锁。

rainmen_73 发表于 2013-12-4 17:18:48

回复 9# yjgabc

是否可以这样理解:燃气泄漏后的事故通风,风机集中排风导致马达处燃气积聚浓度相对较高,所以要采用防爆风机以策安全,其它区域设备则无此要求

北方郎 发表于 2013-12-4 17:25:18

本帖最后由 北方郎 于 2013-12-4 17:28 编辑

近年来厨房燃气爆炸事故损失惨重,国家对于燃气灶具都有强制性规定,熄火必须断气。另外加可燃气报警器,与关闭器联锁也可以防止此类事故发生。防患于未然。大量燃气泄漏,一般是管道腐蚀严重,使用劣质管件、灶具,安装不规范等原因造成的。加强监管,定期巡查还是能避免的。把燃气厨房按照防爆区域考虑是违反GB50058-92第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;

yjgabc 发表于 2013-12-4 17:28:14

回复 11# rainmen_73

此问题尺总最有发言权!他在一个帖子里专门说到了这个问题,即为什么暖通专业设防爆风机,其他专业不设。我建议你搜下他的帖子。我就不班门弄斧了。

lixingbao 发表于 2013-12-4 17:44:25

尺总来时能否给发个链接,没搜到啊

hbsjzsjy 发表于 2013-12-4 17:46:38

尺总来时能否给发个链接,没搜到啊
lixingbao 发表于 2013-12-4 17:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    那个是说燃气锅炉房的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 食堂厨房操作间灯具是否需要防爆灯