xialibaren2001
发表于 2013-12-7 09:39:39
第2个疑问也是我的疑问,我们设计的防雷仅是建筑物防雷还是更大范围的防雷?屋顶上的人和车如果需要防雷,那么路面上的行人和行车如何设置防雷?
lujlu73
发表于 2014-2-25 14:40:43
回复 1# 尺短寸长
上海市气象局的这条文,我觉得不矛盾,只是他希望满足国标的4条之一中,上海市根据自身的特点选国标的前三种做法,实在没有办法时才用第四种。这样的规定无疑是满足国标的。
可能他们是这样考虑的,用护栏、警告牌的方式,不够可靠,实在没有办法才用。这个不能说上海气象局有问题吧?
比如护栏被破坏,或者儿童爬上去了,乞丐越过护栏入内作窝等等,警告牌丢失,碰到不识字之人等等。都会让第四种方式无效的。
尺短寸长
发表于 2014-2-25 20:25:57
回复 32# lujlu73
你可能没了解我的意思,当然也是因为我没有完全说清楚。
如果在公共场所,作如此规定,有可取之处。
但是,是不是所有的工业建筑均应如此?值得商榷。
尺短寸长
发表于 2014-2-26 08:37:24
回复 28# 凌风
有热心的朋友获得2013《审核规定》给发了过来,贴上来与大家共享。{:smile:}
lujlu73
发表于 2014-2-26 09:33:19
看了上海防雷的审核规定:
其中有一条款,3.5.4条,低压配电系统电涌保护器的设置,第一级,引入,有10/350us和8/20us,
那么对应于GB50057-2010之4.3.8条之4;要求的是I类试验电涌保护器,而且这个是强条。那么有人做上海的项目,利用了3.5.4条,设置了II类试验电涌保护器,这个该怎么办呢?
同样,GB50343-2012之5.4.3条之3节也是这样的要求。
请尺总释疑如何理解这样的矛盾,谢谢。
尺短寸长
发表于 2014-2-26 09:55:24
按上海市气象局的解释(大致的意思):
架空线(LPZ0A)引入,应采用10/350us的 I 类试验电涌保护器;
埋地线(LPZ0B、LPZ01)引入,可采用8/20us的 II 类试验电涌保护器。
小镇农民
发表于 2014-2-26 11:55:19
赞,无愧领军人物
小镇农民
发表于 2014-2-26 14:26:18
把尺兄的word版转成了PDF版,加了书签。
(可惜要用福德PDF阅读器,书签才不是乱码。哪位有高招,也请指点一下)
小镇农民
发表于 2014-2-26 14:28:33
附件还挺麻烦啊