治学以诚 发表于 2013-12-21 15:32:50

北方郎 发表于 2013-12-21 22:04:10

回复 31# 治学以诚

《GB 50052-2009 供配电系统设计规范》该废止了,历史使命完成了!

abclearner 发表于 2013-12-22 21:25:36

回复

《GB 50052-2009 供配电系统设计规范》该废止了,历史使命完成了!
北方郎 发表于 2013-12-21 22:04 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

同意!

秋石 发表于 2014-1-26 21:31:15

王老说什么,可信程度很低的。
这是极不好的学术品德。

比如,我认为苏联不会这么笨弄双电源末端切换的 ...
治学以诚 发表于 2013-11-27 21:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我不打击你了。{:4_121:}

大鼻山 发表于 2014-1-27 11:05:10

《GB 50052-2009 供配电系统设计规范》该废止了,历史使命完成了!

危言耸听之嫌{:4_114:}

治学以诚 发表于 2014-2-12 09:11:44

治学以诚 发表于 2014-2-12 09:16:00

治学以诚 发表于 2014-2-12 09:25:28

治学以诚 发表于 2014-2-12 13:46:58

治学以诚 发表于 2014-2-12 13:48:37

治学以诚 发表于 2014-2-12 14:02:18

xingwangmei 发表于 2014-2-14 15:11:35

回复 39# 治学以诚

额滴上帝啊,神一样的计算方法,浪费多少资源了那是

尺短寸长 发表于 2014-2-14 16:14:57

回复 39# 治学以诚

不奇怪。

老诚一直对电力公司赞赏有加,现在也终于憋不住了。

http://wenku.baidu.com/link?url=NkB--JwZyw8vxSofLbRpYfeC2Rf-ekwGCOq3-utP_5CXrMdqLJJXaxsdtsCUrrFwJwwaz-o_-73uqWiFLKEZVYPnpy7QFfRUSqDPEkGhl2C
《上海市新建住宅区的供电配套工程技术规定(试行)》,自2012年11月9日起执行。

根据这份规定:
住宅建筑每户建筑面积在120mm2及以下,用电容量按8kW/每户配置。
变压器容量配置,按住宅用电负荷X0.8(内环内住宅为例:Kp=0.8)选择。

以PT站变压器最大容量800KVA计,最多允许带125户建筑面积在120mm2及以下的住宅(8kW/每户配置)。

但是,按我们设计院的计算,即便按颇为奇葩的“住宅建筑每户建筑面积在120mm2及以下,用电容量按8kW/每户配置”规定,125户的总用电负荷为1000kW,其需要系数在0.40~0.45之间,选个500KVA的变压器,完全够用(何况这个“8kW/每户配”实在有点虚高,好多一室一厅、两室一厅的住宅,分别以4、6kW/每户配置,应该够用了)。

可怕的是,前不久得到的最新消息,上海市建交委组织修编新版住宅标准时与上海市电力公司的共商结果是:按《上海市新建住宅区的供电配套工程技术规定(试行)》的规定办。
上海市电力公司老大真厉害。{:1_274:}

尺短寸长 发表于 2014-2-14 16:20:08

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=27129&rpid=140121&fav=yes&ordertype=0&page=1#pid140121
[谈天说地] 如今的上海电力公司,怎么了?
原标题:上海电力工程建设市场灰幕调查:花企业钱办电力事

嘿嘿嘿嘿 发表于 2014-2-14 17:20:06

以PT站变压器最大容量800KVA计,最多允许带125户建筑面积在120mm2及以下的住宅(8kW/每户配置)。

20年也发展不到这个地步吧
页: 1 2 [3] 4 5 6
查看完整版本: 取消负荷分级,解放设计同仁!