realman4125 发表于 2013-11-8 14:44:07

低压配电联络柜中的断路器、隔离开关都选择几P的,是3P还是4P,为什么?

低压配电联络柜中的断路器、隔离开关都选择几P的,是3P还是4P,为什么?

whlevil 发表于 2013-11-11 15:02:27

这个问题有争议,目前两种做法都有,供电局一般批的是3P,但是我个人觉得4P为佳

hbsjzsjy 发表于 2013-11-12 08:36:14

没有前提条件,这个都是妄谈。具备了前提条件,也不是几句话能说清楚的。

realman4125 发表于 2013-11-15 08:26:27

回复 3# hbsjzsjy

请问,前提条件是什么呢?在不同的前提条件下,有什么不同的结果?望回复!!!QQQ

realman4125 发表于 2013-11-15 08:28:12

回复 2# whlevil


    这是为什么呢???

北方郎 发表于 2013-11-27 20:55:11

变电所内尽量不用四级开关。

libocai 发表于 2017-10-12 10:33:36

采用单点接地的多电源系统的联络开关用3P,变压器的低压出线总开关也3P。这个是最优做法。
但是对于常见的多点接地多电源,个人认为还是都设置4P为好。至少联络开关设置4P。

zhouke 发表于 2017-10-12 11:54:13

规范有规定,多电源的TN系统应一点接地。在此情况下,主开关、联络开关均采用3P。

libocai 发表于 2017-10-13 09:33:04

zhouke 发表于 2017-10-12 11:54
规范有规定,多电源的TN系统应一点接地。在此情况下,主开关、联络开关均采用3P。

请问那个规范规定TN系统应一点接地了?

zhouke 发表于 2017-10-13 11:05:00

libocai 发表于 2017-10-13 09:33
请问那个规范规定TN系统应一点接地了?

交流电气装置的接地设计规范

TNS 发表于 2017-10-15 11:57:48

曾经做过一次4P的,后悔死了!
在心里永远埋下了一个大疙瘩!
买疙瘩。。。。。。
坚决一点接地,坚决选用3P!

libocai 发表于 2017-10-16 09:44:30

TNS 发表于 2017-10-15 11:57
曾经做过一次4P的,后悔死了!
在心里永远埋下了一个大疙瘩!
买疙瘩。。。。。。


实际应用做哪里出了问题了吗?
还是什么原因后悔?

libocai 发表于 2017-10-16 11:00:49

zhouke 发表于 2017-10-13 11:05
交流电气装置的接地设计规范

感谢 在P33条文7.1.2-2-3

TNS 发表于 2017-10-16 22:37:15

libocai 发表于 2017-10-16 09:44
实际应用做哪里出了问题了吗?
还是什么原因后悔?

兄弟你非要在伤口上撒一把盐。。。
问题没出,但隐患倒是留下了。。。
以后的岁月里我怎么去回望这个曾经倾注努力的工程?

希拉里 发表于 2017-10-17 09:12:21