兄弟你非要在伤口上撒一把盐。。。
问题没出,但隐患倒是留下了。。。
以后的岁月里我怎么去回望这个曾 ...
抱歉。
但是现在我们这边设计院常见的还是低压柜总断路器用4P的多,联络开关也是。执行依据是技术措施P91。虽然说技术措施不能作为依据,但是道理肯定还是有的。感觉不算隐患。
另外有些文章还说出线柜推荐用4P、 希拉里 发表于 2017-10-17 09:15
曾经做过一次4P的,后悔死了!
大概形同于硬把三轮电动车 改成4 轮电动车,后悔也是可理解的事 ...
差不多是这样吧,所以以后不选4P了! libocai 发表于 2017-10-17 09:44
抱歉。
但是现在我们这边设计院常见的还是低压柜总断路器用4P的多,联络开关也是。执行依据是技术措施P9 ...
我不是说4P不能用,只是我用了以后没协调好其他方面。
如果下级ATSE多,还是用4P好!ATSE就可以用3P了! 希拉里 发表于 2017-10-17 17:19
坚决一点接地,坚决选用3P!
为什么?
以前我们做的多电源变电所都是3P,变压器就地接地,也没见出啥问题。
现在专家提出不是弱电设备多了怕干扰吗,宁可信其有不可信其无吧。
这么做主要原因是规范这么规定的,而且实践上那么做,也没有不利影响。
至于技术层面的争执,那另外讨论。 TNS 发表于 2017-10-17 13:59
我不是说4P不能用,只是我用了以后没协调好其他方面。
如果下级ATSE多,还是用4P好!ATSE就可以用3P了!
不论怎么也,我觉得,ATSE要用4P这个是民规有要求的,也是从减少电磁干扰的角度考虑的。还是按照民规执行吧。 3P,不需争论了,很多年前的问题了 1点接地的话3P,变压器PEN线分别接地的话4P。 TN系统,3P应用比较多,一般只有总的用4P,起检修隔离作用