[问题探讨] 低压配电联络柜中的断路器、隔离开关都选择几P的,是3P还是4P,为什么?

[复制链接]
     
发表于 2013-11-8 14:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电联络柜中的断路器、隔离开关都选择几P的,是3P还是4P,为什么?
     
发表于 2013-11-11 15:02:27 | 显示全部楼层
这个问题有争议,目前两种做法都有,供电局一般批的是3P,但是我个人觉得4P为佳
     
发表于 2013-11-12 08:36:14 | 显示全部楼层
没有前提条件,这个都是妄谈。具备了前提条件,也不是几句话能说清楚的。
     
 楼主| 发表于 2013-11-15 08:26:27 | 显示全部楼层
回复 3# hbsjzsjy

请问,前提条件是什么呢?在不同的前提条件下,有什么不同的结果?望回复!!!QQQ
     
 楼主| 发表于 2013-11-15 08:28:12 | 显示全部楼层
回复 2# whlevil


    这是为什么呢???
     
发表于 2013-11-27 20:55:11 | 显示全部楼层
变电所内尽量不用四级开关。
     
发表于 2017-10-12 10:33:36 | 显示全部楼层
采用单点接地的多电源系统的联络开关用3P,变压器的低压出线总开关也3P。这个是最优做法。
但是对于常见的多点接地多电源,个人认为还是都设置4P为好。至少联络开关设置4P。
     
发表于 2017-10-12 11:54:13 | 显示全部楼层
规范有规定,多电源的TN系统应一点接地。在此情况下,主开关、联络开关均采用3P。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-13 09:33:04 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-10-12 11:54
规范有规定,多电源的TN系统应一点接地。在此情况下,主开关、联络开关均采用3P。

请问那个规范规定TN系统应一点接地了?
     
发表于 2017-10-13 11:05:00 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2017-10-13 09:33
请问那个规范规定TN系统应一点接地了?

交流电气装置的接地设计规范
     
发表于 2017-10-15 11:57:48 | 显示全部楼层
曾经做过一次4P的,后悔死了!
在心里永远埋下了一个大疙瘩!
买疙瘩。。。。。。
坚决一点接地,坚决选用3P!
     
发表于 2017-10-16 09:44:30 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-10-15 11:57
曾经做过一次4P的,后悔死了!
在心里永远埋下了一个大疙瘩!
买疙瘩。。。。。。

实际应用做哪里出了问题了吗?
还是什么原因后悔?
     
发表于 2017-10-16 11:00:49 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-10-13 11:05
交流电气装置的接地设计规范

感谢 在P33条文7.1.2-2-3
     
发表于 2017-10-16 22:37:15 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2017-10-16 09:44
实际应用做哪里出了问题了吗?
还是什么原因后悔?

兄弟你非要在伤口上撒一把盐。。。
问题没出,但隐患倒是留下了。。。
以后的岁月里我怎么去回望这个曾经倾注努力的工程?
     