治学以诚
发表于 2013-10-30 15:51:18
尺短寸长
发表于 2013-10-30 15:53:54
“人家是故意不画的”
那我还能说什么。
治学以诚 发表于 2013-10-30 15:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那你还想说嘛?还能干甚?{:4_90:}
尺短寸长
发表于 2013-10-30 15:59:21
要说,就说这个!
请老诚版主回答——
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=26605&goto=lastpost#lastpost
医疗IT系统,IMD检测到绝缘电阻下降到最小整定值,只要求“报警”动作,没见过老诚版主说的“断电”动作。
有请老诚版主给出依据:
1、“断电”动作,出自哪本规范?
2、“各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上”要求,哪本标准规定?
尺短寸长 发表于 2013-10-30 09:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
sgf2002
发表于 2013-10-30 16:48:48
本帖最后由 sgf2002 于 2013-10-30 17:09 编辑
条文解释图画错不说,举例过于片面,易误导设计人员
杂散电流不仅仅跟开关的极数是3P还是4P有关,还跟系统、接地做法有关
关于杂散电流,举其它几个例子如下:(注意主断路器与联络断路器几种合分闸情况形成的杂散电流回路)
1.
东海龙王
发表于 2013-10-30 16:55:54
中国大陆引用之图纸,均为替代电源系统,非并列电源系统。
sgf2002
发表于 2013-10-30 16:58:22
本帖最后由 sgf2002 于 2013-10-30 17:06 编辑
2.
两台变压器多点接地,采用3极开关产生杂散电流
两台变压器一点接地,采用3极开关不产生杂散电流
lichengjian
发表于 2013-10-31 09:50:59
回复 36# sgf2002
原来杂散电流是个环流,通过了接地这个路径,而没有规规矩矩的流向变压器中性点
辛苦了