楼主: lichengjian

[问题探讨] 关于《低配》中杂散电流的流向

  [复制链接]
发表于 2013-10-30 15:51:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-30 15:53:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-10-30 15:59:21 | 显示全部楼层
要说,就说这个!
请老诚版主回答——
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost

医疗IT系统,IMD检测到绝缘电阻下降到最小整定值,只要求“报警”动作,没见过老诚版主说的“断电”动作。


有请老诚版主给出依据:
1、“断电”动作,出自哪本规范?
2、“各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上”要求,哪本标准规定?
尺短寸长 发表于 2013-10-30 09:38
     
发表于 2013-10-30 16:48:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-10-30 17:09 编辑

条文解释图画错不说,举例过于片面,易误导设计人员
杂散电流不仅仅跟开关的极数是3P还是4P有关,还跟系统、接地做法有关
关于杂散电流,举其它几个例子如下:(注意主断路器与联络断路器几种合分闸情况形成的杂散电流回路
1.
1.jpg
2.jpg
     
发表于 2013-10-30 16:55:54 | 显示全部楼层
中国大陆引用之图纸,均为替代电源系统,非并列电源系统。
     
发表于 2013-10-30 16:58:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-10-30 17:06 编辑

2.
3.jpg
两台变压器多点接地,采用3极开关产生杂散电流
4.jpg

两台变压器一点接地,采用3极开关不产生杂散电流
     
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:50:59 | 显示全部楼层
回复 36# sgf2002

原来杂散电流是个环流,通过了接地这个路径,而没有规规矩矩的流向变压器中性点

辛苦了

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
sgf2002 + 5 还是看图容易理解

查看全部评分