你还当真了,两个图都是不正确的。
只是接你的一句话,顺口接了。
治学以诚 发表于 2013-10-30 10:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、别“弯弯绕”,就说"两个图都是不正确的"不正确在哪?
P71的图1,人家编制人员根本没搞错,你老诚版主乱说胡扯——
没见过这么画图的。至少每个变压器都要有一个出线开关、
他这样画,这个图就是错误的了。一台变成了另一台变的负载。画这样的图开开玩笑还可以了。
电流的流向也不复杂,但是这个图也没有完全画正确的。
治学以诚 发表于 2013-10-30 09:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
2、
楼主所在群,什么也没有讲清楚。
为什么不走大地回路。
这是王老理想国中的一点接地,大地不存在回路。想走走不了
治学以诚 发表于 2013-10-30 13:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚是不是搞错一件事,不是“王老理想国中的一点接地”,而是IEC标准有规定。
尺短寸长
发表于 2013-10-30 14:22:46
要说P71的图1有无可改进之处,个人愚见将 N 排改为 PEN 排,更合情合理。
尺短寸长
发表于 2013-10-30 14:25:44
P72的图2,估计人家编制人员也没搞错,只不过不小心,犯了一个笔误的小错,相信大家都能看得出来。
我不信老诚版主看不出来,老诚版主别又是揣着明白装糊涂。
尺短寸长
发表于 2013-10-30 14:28:01
言归正传
请老诚版主回答——
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=26605&goto=lastpost#lastpost
医疗IT系统,IMD检测到绝缘电阻下降到最小整定值,只要求“报警”动作,没见过老诚版主说的“断电”动作。
有请老诚版主给出依据:
1、“断电”动作,出自哪本规范?
2、“各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上”要求,哪本标准规定?
尺短寸长 发表于 2013-10-30 09:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
治学以诚
发表于 2013-10-30 14:34:39
尺短寸长
发表于 2013-10-30 14:46:39
我说错了,就是错了。
本电路,我看过去,就是双变压器并列运行,前端两台变并列运行着,后端弄个双切。
一台变退出,退出的变。就是另一台变的负载。
治学以诚 发表于 2013-10-30 14:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
笑死人了!{:lol:}
1)L1、L2、L3 连在一起吗?
2)双切部分:左侧开关合了闸,右侧开关分闸。两台变并列运行着?
尺短寸长
发表于 2013-10-30 14:51:32
你别扯了,你看表,TT系统就要采用II式接线。
治学以诚 发表于 2013-10-25 11:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚年纪比尺短小得多,难道眼力已如此不济?{:4_112:}
尺短寸长 发表于 2013-10-25 12:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
治学以诚
发表于 2013-10-30 14:58:23
治学以诚
发表于 2013-10-30 15:08:38
东海龙王
发表于 2013-10-30 15:14:50
把NEC2008中文版细细看一遍,就可以了。
治学以诚 发表于 2013-10-30 06:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
最新版是2011版,估计马上要被新的代替了。
尺短寸长
发表于 2013-10-30 15:24:50
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-10-30 15:50 编辑
1)再多说一遍:变压器主开关、联络、馈线开关与此图的分析无关,人家是故意不画的。
可详见ABB《低压配电电气设计安装手册》一书P428的图3所示。
2)老诚说说这句“本电路,我看过去,就是双变压器并列运行,前端两台变并列运行着,后端弄个双切”,老诚是如何看出“就是双变压器并列运行”的?
尺短寸长
发表于 2013-10-30 15:39:37
《低配》71页图1,没错——引自GB/T 16895.10-2010/IEC 60364-4-44:2007"图44.R9B"。
《低配》72页图2,有错——引自GB/T 16895.10-2010/IEC 60364-4-44:2007"图44.R9A",可惜画错一个开关。
尺短寸长
发表于 2013-10-30 15:41:41
老诚还说什么“本电路,我看过去,就是双变压器并列运行,前端两台变并列运行着,后端弄个双切”。。。。。。
吓人哦!