与SPD串接的过电流保护电器应采用熔断器,熔断器如何选取?
与SPD串接的过电流保护电器应采用熔断器,但现在的SPD串接的过电流保护电器,厂家的样本都是采用的断路器,如施耐德。要是采用熔断器如何选取?各位可有这方面的资料?如果有的话,麻烦传上来学习学习,谢了。 我似乎在什么地方见过,一般选50A/32A(一级/二级) 我们这边一般都不选规格的,交代由供货商提供的 都是说一下,由SPD厂家配套提供。 SPD过电流保护器(熔断器或断路器)的参数,主要取决于SPD装设点的短路电流大小。 无论是熔断器还是断路器都要经过型式试验确定。我们按照SPD产品说明书选择是正解。 该断路器(或者熔断器)不是用来保护SPD的.它是用以保护相线(或N线)接地短路的。 SPD本身如果出现故障,则该回路会出现长时间对地接通状态,即系统对地短路。此时就需要SPD前端的断路器(或熔断器)及时动作,以切断该接地故障回路,从而保证主回路正常工作。(紧接着,就赶紧换装上正常的SPD). 本帖最后由 sgf2002 于 2013-10-24 15:05 编辑回复 1# 890214
1.后备保护设备需能承受连接处正常情况下雷电流的冲击。
2.后备保护设备的分断能力大于连接处短路电流。
3.后备保护设备需要能切断SPD损坏引起的短路故障。
第一条难以计算确定,一般用试验得出 因此说,SPD装设点的短路电流大小,基本决定了SPD前端的断路器或熔断器之参数(如分断能力等) 只谈短路电流大小可能不够严谨,实际上,除了制造厂声明的附件试验以外,后备过电流保护器必须和SPD一起进行四项型式试验:
1 动作负载试验;
2 热稳定性试验;
3 TOV试验;
4 短路电流特性试验。 只谈短路电流大小可能不够严谨,实际上,除了制造厂声明的附件试验以外,后备过电流保护器必须和SPD一起进行四项型式试验:
1 动作负载试验;
2 热稳定性试验;
3 TOV试验;
4 短路电流特性试验。
cqzrm 发表于 2013-10-24 16:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但作为工程设计人员如何操作呢?在图纸中如何注明型号、规格呢(SPD自带的保护电器除外)?——这才是坛友们最关心的。{:shocked:} 其实目前的断路器和熔断器都不能在SPD着火前有效的切断工频续流,不能适应SPD的特性曲线。