你别扯了,你看表,TT系统就要采用II式接线。
治学以诚 发表于 2013-10-25 11:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚年纪比尺短小得多,难道眼力已如此不济?{:4_112:}
chenshisheji
发表于 2013-10-25 13:11:11
能不能按IEC这个表选 也就是50057附录里提到的
不过要是按这个选 熔丝非常大,和前端时间建筑电气发表的文章提法不大一致
sccat
发表于 2013-10-25 13:26:42
上面这个表应该是很值得参考的。
治学以诚
发表于 2013-10-25 14:23:18
治学以诚
发表于 2013-10-25 14:24:50
治学以诚
发表于 2013-10-25 14:36:46
治学以诚
发表于 2013-10-25 19:31:29
尺短寸长
发表于 2013-10-25 20:55:01
噢,我明白了。
SPD接于TT系统中,应当是接在相中回路,中线与PE回路,这样就不会出现超过5A的工频续流持续存在的情况,因此这一指标,可能真的没有价值。
即只要劣化,在,TN系统与TT系统中,都不会存在5A的电流,至少几十安几百安培。
治学以诚 发表于 2013-10-25 09:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
雷规就是胡编的,毫不负责任的一部规范,编者的学识,加起来,斗大的字,认不了一箩筐。
表 J.1.2 根据系统特征安装电涌保护器
这个表中,TN-S的接线形式,肯定是错误的。TT系统是正确的,TN-C系统也是正确的。
治学以诚 发表于 2013-10-25 11:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
以老诚之矛,攻老诚之盾。
结果如何?
尚难预料!
治学以诚
发表于 2013-10-25 21:05:22
治学以诚
发表于 2013-10-25 21:06:36
ffpdilt
发表于 2013-10-31 23:09:50
现在已经有专用的SPD后备保护器了,据悉,ABB、施耐德也很快有OEM产品推出
wh843995607
发表于 2013-11-14 15:00:03
学习一下,看看大佬发言,{:4_112:}
wpqw
发表于 2013-11-17 15:30:55
由SPD厂家配套提供。
wxh930039
发表于 2013-11-19 15:48:19
ABB的一级浪涌保护,标的是熔断器而不是断路器