治学以诚 发表于 2013-10-24 22:15:10

yueyue 发表于 2013-10-24 22:18:02

MOV劣化后,超过5A的工频续流不能及时切断的话,SPD本身就会着火。

治学以诚 发表于 2013-10-24 22:19:58

治学以诚 发表于 2013-10-24 22:34:21

yueyue 发表于 2013-10-24 22:35:48

在电源SPD的使用中,由于防雷产品性能劣化或者电源波动过大,时有产品发生着火燃烧的情况,给防雷产品的正常使用带来恶劣的影响。
    在YD/T 1235.1-2002《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》中明确规定7SPD必须具备产品劣化时与电源主回路脱离的分离装置,在通信部门使用的SPD必须通过热稳定性试验,要求所有SPD都要能在交流电流通过L对N或L对PE之间的防雷保护模块时不得出现着火或持续性高温状态。试验具体要求是些ISPD保护模块分别通过20 mA、80 mA、320 mA,1000 mA、2500 mA.5 000 mA电流时,必须达到如下要求:
    SPD保护模块持续通过每一档实验电流等级时,都必须达到热平衡或者分离装置动作(即由温度控制脱扣,而不是很多厂家理解的电流保险丝,这是两个完全不同的概念):

治学以诚 发表于 2013-10-25 09:02:06

治学以诚 发表于 2013-10-25 09:04:35

尺短寸长 发表于 2013-10-25 09:21:39

噢,我明白了。
SPD接于TT系统中,应当是接在相中回路,中线与PE回路,这样就不会出现超过5A的工频续流持续 ...
治学以诚 发表于 2013-10-25 09:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

SPD接于TT系统中,应当是接在相中回路,中线与PE回路 ——不对!

尺短寸长 发表于 2013-10-25 09:23:17

应该是:由配电系统决定 SPD 的接线型式,而非“SPD接于TT系统中,应当是接在相中回路,中线与PE回路”。

尺短寸长 发表于 2013-10-25 09:25:43

TT系统的电源(终端变电所),是存在各种可能性的,岂能以“SPD接于TT系统中,应当是接在相中回路,中线与PE回路”一语所涵盖。

治学以诚 发表于 2013-10-25 09:44:10

尺短寸长 发表于 2013-10-25 11:36:29

GB 50057 - 2010
表J. 1. 2 根据系统特征安装电涌保护器 —— TT系统中的SPD,有接线形式1和接线形式2。
图 J. 1. 2-1 就不是按“SPD接于TT系统中,应当是接在相中回路,中线与PE回路”接线的。

尺短寸长 发表于 2013-10-25 11:38:32

不过,老诚版主接下来,可能又有说道,坐听老诚开讲。

治学以诚 发表于 2013-10-25 11:44:41

尺短寸长 发表于 2013-10-25 11:54:53

雷规就是胡编的,毫不负责任的一部规范,编者的学识,加起来,斗大的字,认不了一箩筐。

表 J.1.2 根据系统特征安装电涌保护器
这个表中,TN-S的接线形式,肯定是错误的。TT系统是正确的,TN-C系统也是正确的。
治学以诚 发表于 2013-10-25 11:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

1、雷规就是胡编的,毫不负责任的一部规范,编者的学识,加起来,斗大的字,认不了一箩筐 ——
又犯老毛病了?
道歉专帖
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20595
...
我一定之规痛改乱箭伤人的个性。
治学以诚 发表于 2011-6-25 16:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按下不表。

2、这个表中,TN-S的接线形式,肯定是错误的——
老诚,麻烦告诉我们,哪里错了?

3、这个表中,TN-S的接线形式,肯定是错误的。TT系统是正确的——
老诚,既然你说“TT系统是正确的”,是否意味你已经承认你说的“SPD接于TT系统中,应当是接在相中回路,中线与PE回路”是错误的?
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 与SPD串接的过电流保护电器应采用熔断器,熔断器如何选取?