”民规将以变压器容量指标作为节能设计的主要评价标准“
上周去浙大院听讲座,期间李炳华(鸟巢的电气设计师)谈到了民规将升为GB(非GB/T)并增加第25章:节能设计篇(李为本章节编制人),于以往不同的是将以变压器容量指标作为节能设计的主要评价标准。这是李总统计的北京地区的部分数据
“变压器负载率不是越高越好,40%~65%为宜”-----李
民规现在不是GB? “变压器负载率不是越高越好,40%~65%为宜”?这个结论千万要审慎得出。变压器费用除了运行耗费,还要综合考虑设备费、装机费、增容费等附加费用。而传统教科书推荐的大约60%为经济负载率,是没有考虑后者这些因素的。 计算负荷是400KVA,设计人若选择1000KVA变压器,估计事前脑子挨骡子踢了 我几年前就提出过这个观点:民建最好以变压器容量指标作为节能设计的主要评价标准。这不稀奇。但是负荷率应当上调,比如70~85%。否则就会落入“节能不省钱”的尴尬境地。 住宅小区变压器容量是供电局说的算{:cry:} 我几年前就提出过这个观点:民建最好以变压器容量指标作为节能设计的主要评价标准。这不稀奇。但是负荷率应 ...
大鼻山 发表于 2013-10-21 15:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一方面要降低变压器的容量指标,一方面又要降低变压器负载率,这貌似是矛盾的事情。
举双手赞成70%~85%的观点,毕竟甲方还是很看重考投资的。 看负荷等级吧三级负荷70~85%可以 专家又在瞎提,但是估计不久的将来,瞎提的也会变成真的条文,节能不节钱看来不是一句空话,到底节能的目的是什么?是不是节能就意味着不在乎钱,是否有本末倒置的可能? 民用建筑的地域性和季节性不同,年负荷变化较大,应在统计数据的基础上研究一些实用的设计数学模型,不能简单的设置变压器容量指标,40~60%的负载率相当不靠谱 有的按变压器容量计收电费,有的按最大需量收取电费,有的按实际耗电收取电费……因此,只弄一个40~65%负载率,可能还涵盖得不够全面