火灾时,电梯电源切吗?
本帖最后由 zhaoxincyj 于 2013-10-16 11:12 编辑火灾时,非消防电梯电源切吗?还是迫降后切电源? 切肯定要切,把配电箱电源切断,但是控制箱那块就不是很清楚了,向高手请教。 迫降后切电源 切肯定要切,把配电箱电源切断,但是控制箱那块就不是很清楚了,向高手请教。
lss644644 发表于 2013-10-16 10:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
配电箱电源切断 一定要在迫降之后,否则断电了如何迫降?(只有断电自动平层容易实现,且要增加投资)
建议在电梯控制箱实现消防联动迫降后断电,不建议在配电箱切,逻辑关系上实现比较麻烦 配电箱电源切断 一定要在迫降之后,否则断电了如何迫降?(只有断电自动平层容易实现,且要增加投资) ...
sgf2002 发表于 2013-10-16 14:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
思路很对,设计图纸中如何体现呢? 回复 5# hbsjzsjy
很简单:
FAS经联动控制模块控制电梯迫降,电梯平层后,反馈一个信号给FAS,FAS再经另一个控制模块去切断电梯电源。
设置2个联动控制模块,就能满足规范先“迫降”再“切断电源”的规定。 回复hbsjzsjy
很简单:
FAS经联动控制模块控制电梯迫降,电梯平层后,反馈一个信号给FAS,FAS再经另 ...
尺短寸长 发表于 2013-10-16 17:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
目前设计院都不出逻辑关系控制表,这个要在说明中特别强调出来。 回复 8# 治学以诚
老诚真可爱。 迫降加切非,一个模块就行,多部电梯也是如此 6.电梯归首及相应门禁控制
消防控制中心设有所有电梯运行状态模拟及操作盘,通过联动中继器可监控电 ...
治学以诚 发表于 2013-10-17 14:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此模拟操作盘仅在一些外方设计中见到过,想来是由电梯厂商提供并负责安装的吧。国内有此要求及具体实施规定吗 GB 50116-98
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
6.3.1.9 消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。
JGJ 16-2008
13.4 消防联动控制
13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。
回复 12# rainmen_73
12# rainmen_73 提供的二次图:
(1)送 FAS 的“平层”反馈信号在哪(图中显示“到底返回信号”被用在完成非消防电梯的“切非”上了)?
不满足 GB 50116-98 的 6.3.1.9:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。
(2)“切非”自我完成(经 FAS 消防联动控制的“迫降”扩展中继辅助接点至分励脱扣),也算满足“应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源”,不错的思路,挑不出什么毛病。