普通电梯的切除是:先到达指定层,反馈信号至消防控制中心,然后切除电源。
同时感觉还是:手动切除的比较好。
JHL123321
发表于 2013-10-27 22:30:28
这电梯厂要是接到火灾信号,一开始落地平层就返回信号给消控,消控马上就切电,这时如果电梯还没落地到位就断电了,不是电梯就卡在井道中间了,电梯里的人着火了出不来,只有等着当烤鸭了{:4_112:}
JHL123321
发表于 2013-10-27 22:32:12
画蛇添足,没死找死。
JHL123321
发表于 2013-10-27 22:39:51
把末端分布广泛的支线切了就够了,几根暗敷设的干线问题不大了,哪那么容易进水,哪那么容易漏电,哪那么容易就电死。没死找死
ZYC1947DQ
发表于 2013-10-28 09:09:33
应该是电梯降到一层,人员疏散后切断电源,总不能把电梯内的人员关在里面就断电吧。
治学以诚
发表于 2013-11-7 15:56:04
尺短寸长
发表于 2013-11-7 15:58:49
回复hbsjzsjy
很简单:
FAS经联动控制模块控制电梯迫降,电梯平层后,反馈一个信号给FAS,FAS再经另一个控制模块去切断电梯电源。
设置2个联动控制模块,就能满足规范先“迫降”再“切断电源”的规定。
尺短寸长 发表于 2013-10-16 17:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说说看,如何不能实施?
尺短寸长
发表于 2013-11-7 16:00:53
老诚版主您懂,那麻烦您说说看:
1、“500K欧,开始报警” 规定出自何处?
绝缘报警整定值“应低于0.5MΩ”与“500K欧,开始报警”,是一回事吗?
2、“低于50K欧时,手动不能消除报警信号,人不可以继续工作” 规定出自何处?
国际标准、国家标准的“最迟在绝缘电阻降至50KΩ时应发出信号”规定,到了老诚版主面前,得俯首称臣?
尺短寸长 发表于 2013-11-6 10:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚版主驾到,有请说说“6.洁净手术部接地和等电位联结探讨 余晓红 李黎 杨磊 有述及”的“1、不能超过10μA ”在哪“有述及”,行不?
尺短寸长 发表于 2013-11-7 11:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚将这个说清楚就 ok。
有请老诚自证清白,好不?
治学以诚
发表于 2013-11-7 16:01:18
尺短寸长
发表于 2013-11-7 16:03:50
PS
切非与“电梯控制软件”何干?
切非是切在设计院自己设计的配电箱馈线开关上的。
老诚版主胡闹!
回答99#楼的问题,自证清白,好不?
治学以诚
发表于 2013-11-7 16:17:51
治学以诚
发表于 2013-11-7 16:19:32
尺短寸长
发表于 2013-11-7 16:21:25
平层后,才切非。
老诚,咋了?
治学以诚
发表于 2013-11-7 17:29:28
尺短寸长
发表于 2013-11-7 22:08:17
停一台,切一个。
干嘛“等最后一台停妥”?
这也不懂?