很简单:
FAS经联动控制模块控制电梯迫降,电梯平层后,反馈一个信号给FAS,FAS再经另一个控制模块去切断电梯电源。
设置2个联动控制模块,就能满足规范先“迫降”再“切断电源”的规定。
尺短寸长 发表于 2013-10-16 17:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

没有这样干的。现场一次也没去过么?
治学以诚 发表于 2013-10-16 17:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

{:shocked:}

hbsjzsjy 发表于 2013-10-18 08:51:17

传说中的GB50116-2013:
8.7.1 消防电梯及客梯的迫降的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,消防联动控制系统应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,其他电梯的电源应切断。电梯停于首层或电梯转换层开门后的反馈信号作为电梯电源切断的触发信号。

治学以诚 发表于 2013-10-18 09:03:01

尺短寸长 发表于 2013-10-18 11:41:26

要求老诚画图。
尺短寸长 发表于 2013-10-17 21:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

要求老诚画图!!!

尺短寸长 发表于 2013-10-18 11:45:33

回复 33# hbsjzsjy

迫降平层“反馈信号”允许不送 FAS 了?{:4_110:}

rainmen_73 发表于 2013-10-18 12:28:49

回复 15# 尺短寸长
要么电梯控制箱提供两个无源的迫降到底信号触点,要么就以切电信号(电梯电源主开关加辅助触点)作为电梯已到底的返回信号

尺短寸长 发表于 2013-10-18 12:30:52

回复 37# rainmen_73

是的。

小菜 发表于 2013-10-20 23:02:52

老诚说的是实际情况, 不管规范怎么规定,最后实施就是迫降但不切电源。编规范、画图跟现实的差距很大。据我几年前所知,电梯控制柜接到迫降信号,就立刻返回信号,并不是停首层后才返回。现在不知道有没有改进。

治学以诚 发表于 2013-10-21 08:46:40

尺短寸长 发表于 2013-10-21 09:17:41

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-10-21 09:31 编辑

牢骚太盛肠断,风物长宜放眼量。

老诚,少发牢骚,少讲语录。
你自己看看就知,即便“老诚语录”如此。。。。。。我们也从不骂老诚“XXXX”,对不老诚?

治学以诚 发表于 2013-10-21 09:32:58

尺短寸长 发表于 2013-10-21 09:52:54

一直在请教。。。。。。老诚失人失言全占全。
尽管老诚是版主,呵呵,让人闭嘴,你却没这个权利。

曾几时何,让老诚看过。今天有必要,让老诚再看:
I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it. ---Voltaire

治学以诚 发表于 2013-10-21 09:57:25

尺短寸长 发表于 2013-10-21 10:03:04

既然老诚说了“。。。少讲语录,对你来讲永远都是是不可能的事”,那“老诚语录”必将继续。
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8
查看完整版本: 火灾时,电梯电源切吗?