游泳池的水泵是放在那里的?2区之外?电压是220V或380V?

游泳池的水泵,在游泳池内有人时,是否能运行?

有的游泳池内有喷水的(是一直在喷水的),那这个水泵是在那?电压是220V或380V?怎么防电击的?
如果这个可以设计的很安全,那么喷水池的水泵是否也可以这样设计?

yu990921 发表于 2013-11-17 10:43:25

本帖最后由 yu990921 于 2013-11-17 10:44 编辑

那么多会所的康乐池不也是一直在造浪?有死人的没?谁知道有没有死在池子里的领导或者家属小三小四什么的?

尺短寸长 发表于 2013-11-17 11:24:48

水泵电机不会直接布置于康乐池内。

hahaoohehe 发表于 2013-11-17 11:51:46

本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-11-17 12:01 编辑

某城市曾发生冲浪浴池电死一老者的事故,请分析该事故原因。   
冲浪浴池的冲浪系由领室的电动水泵加压打水经水管进入浴池而形成。此水管应为绝缘管,但误用了金属管。因水泵电动机绝缘损坏,水泵外壳带电压。此电压经金属水管导入冲浪池内,形成水下电场。水下电压梯度使沐浴人有麻电感,纷纷爬出水池。老者无力爬出,致电击死亡。如果该水管为塑料管就不致发生这一惨剧。            
                                        引自600问-24.15

1. 电动水泵布置在领室(2区之外还是在浴室里面,但这已经是浴室外面了),水泵到浴池的管子采用绝缘管,采用这2个方法就可以了吗?
2. 在这里水泵的保护是采用什么呢?断路器还是RCD?(领室已经是浴室外面了)


3. 游泳池内有喷水的(是一直在喷水的),会所的康乐池一直在造浪的,冲浪浴池的冲浪,喷水池里面的喷水,这些都需要水泵(220V或380V)。

4. 这些地方的水泵是布置在那的?它们是怎么防电击的?是否防电击措施是一样的?

北方郎 发表于 2013-11-23 22:58:03

那么多会所的康乐池不也是一直在造浪?有死人的没?谁知道有没有死在池子里的领导或者家属小三小四什么的?
yu990921 发表于 2013-11-17 10:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

发生过造浪机电击致死的事故,见《建筑电气装置600问》

北方郎 发表于 2015-12-6 22:03:14

尺短寸长 发表于 2013-8-9 08:34
AC380V 水泵电机布置于能进人喷水池,按 GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.5.1条/g)款、 ...

这个问题很重要。
通常3~5m能保证安全。
海水比淡水电场衰减快,范围更小。

西北猛虎 发表于 2017-9-14 15:16:22

这个应该是根据保护,设施情况算出来的吧!不应该是同一固定的数吧!