fxy 发表于 2013-8-9 16:27:56

水质不同,这个距离也会不同,恐怕不能单纯的给出一个距离了事吧!

Tricity 发表于 2013-8-9 16:32:39

谢谢 Tricity 的热心回复。

不过还是有所怀疑:
游泳池的 0 和 1 区(注意还包括游泳池的 2 区)采 ...
尺短寸长 发表于 2013-8-9 15:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我这么想:计算电机放多远,发生漏电才不会电死人是不靠谱的。加强电气隔离,做好等电位联结才是救命之道。

尺短寸长 发表于 2013-8-9 16:43:14

我这么想:计算电机放多远,发生漏电才不会电死人是不靠谱的。加强电气隔离,做好等电位联结才是救命之道。
Tricity 发表于 2013-8-9 16:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我这么想:“加强电气隔离,做好等电位联结”是必要条件,但还不是充分条件。

尺短寸长 发表于 2013-8-9 16:44:19

水质不同,这个距离也会不同,恐怕不能单纯的给出一个距离了事吧!
fxy 发表于 2013-8-9 16:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

咋办呢?如何做“进人喷水池”的设计呢?
头晕!{:dizzy:}

Tricity 发表于 2013-8-9 16:55:24

咋办呢?如何做“进人喷水池”的设计呢?
头晕!
尺短寸长 发表于 2013-8-9 16:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    不说"进人喷水池"了,通常游泳池是怎么设计的?

尺短寸长 发表于 2013-8-9 16:59:35

游泳池不会设置“AC220V 或 AC380V 喷水电机”,只可能设置 AC12V 或 AC6V 的水下照明,其安全电源必设置在 0、1、2 区之外。
游泳池的等电位联结是必做的。

911room 发表于 2013-8-9 17:05:56

是否可按NEC2011对水疗水池的要求?
680.74 Bonding. All metal piping systems and all grounded
metal parts in contact with the circulating water shall be
bonded together using a solid copper bonding jumper, insu-
lated, covered, or bare, not smaller than 8 AWG. The bonding
jumper shall be connected to the terminal on the circulating
pump motor that is intended for this purpose. The bonding
jumper shall not be required to be connected to a double in-
sulated circulating pump motor. The 8 AWG or larger solid
copper bonding jumper shall be required for equipotential
bonding in the area of the hydromassage bathtub and shall not
be required to be extended or attached to any remote panel-
board, service equipment, or any electrode. The 8 AWG or
larger solid copper bonding jumper shall be long enough to
terminate on a replacement non-double-insulated pump motor
and shall be terminated to the equipment grounding conductor
of the branch circuit of the motor when a double-insulated
circulating pump motor is used

Tricity 发表于 2013-8-9 17:07:29

游泳池不会设置“AC220V 或 AC380V 喷水电机”,只可能设置 AC12V 或 AC6V 的水下照明,其安全电源必设置在 ...
尺短寸长 发表于 2013-8-9 16:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

游泳池的进出水泵,还有一些游乐性质的游泳池/活水馆之类的设施,不是都用SELV供电的吧?

尺短寸长 发表于 2013-8-9 17:10:18

如果有观察、摄像要求的游泳池(训练、比赛专用游泳池),AC12V 或 AC6V 的水下照明则不能满足其功能上的照度要求,为此会另设 AC220V 的照明灯具,但这个 AC220V 的照明灯具,必须与喷水池隔离(金属外壳不得有任何的电气导通),保持一定的安全距离。

Tricity 发表于 2013-8-9 17:14:14

为毛老说我上传的图片格式不合法?哪不合法了?我要上访

尺短寸长 发表于 2013-8-9 17:15:24

游泳池的进出水泵……Tricity 发表于 2013-8-9 17:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这些采用 AC220V 或 AC380V 的“进出水泵”,属于游泳池正常运行“不得投用”的设备。

详见 GB 16895.19-2002《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第702节:游泳池和其他水池》
702-471-3.1 总则
……
只当人在 0 区外时才打算投人运行的水池内的设备,其电源回路应采用下列保护方式之一:
……

“游泳池的进出水泵”—— 必须做到:“只当人在 0 区外时”才允许投运。

Tricity 发表于 2013-8-9 17:16:53

NEC差别挺大,游泳池用的漏电保护装置是4~6mA的。

尺短寸长 发表于 2013-8-9 17:20:47

回复 22# 911room

双重绝缘循环泵电机 —— 这个是关键吧。

我国现在的“进人喷水池”的“喷泉电机”,有没有采用这个“双重绝缘循环泵电机”呢?

尺短寸长 发表于 2013-8-9 17:23:22

a double-insulated circulating pump motor

Tricity 发表于 2013-8-9 17:45:19

回到正道上了,加强电气隔离。
页: 1 [2] 3 4 5
查看完整版本: 能进人的喷水池,常规设计时 AC380V 水泵电机离水池应该多远才能保证电气安全?