尺短寸长
发表于 2013-8-9 17:57:00
这个估计可以设置在 0 区里了吧?
现在用于“进人喷水池”的“喷泉电机”,是不是用了这个“双重绝缘循环泵电机”?
我国是不是具备了制造“双重绝缘循环泵电机”的能力(指用于“进人喷水池”的“喷泉电机”)?
假如是的话,我们的设计和施工等规范、标准,为何不对此作出设计、安装和竣工验收等方面的相关要求呢?
yangyang7201
发表于 2013-8-9 18:03:26
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-8-9 18:21 编辑
现在用于“进人喷水池”的“喷泉电机”,是不是用了这个“双重绝缘循环泵电机”?
尺短寸长 发表于 2013-8-9 17:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
根据个人工程经验,参与的工程没有一个是用了"双重绝缘循环泵电机"的。
尺短寸长
发表于 2013-8-9 18:04:34
老诚版主驾到。{:4_95:}
有请老诚说说“进人喷水池”的“喷泉电机”这事,谈谈如何解决其安全供电问题。
wosuwoxing
发表于 2013-8-10 11:53:22
目前没有好办法,只能用剩余电流保护了,水泵产品就摆在那,提出再高要求也做不出来。
个人认为用气动泵是可靠的方法,但控制上很难实现喷泉的多种功能需求
Tricity
发表于 2013-8-10 12:02:26
朝阳公园喷泉漏电电死狗主人
2013-08-10 10:36 新京报
【朝阳公园内宠物乐园喷泉漏电 狗主人被电亡】昨日下午,朝阳公园内酷迪宠物乐园供小狗游泳的喷泉漏电,两只宠物狗被电死。狗主人彭先生下水救触电的爱犬,也遭触电不治身亡。今日朝阳公园证实,喷泉的确发生漏电,造成一人死亡。目前酷迪乐园已关闭,正在停业维修中。
han2003
发表于 2013-8-10 12:28:59
在中国估计靠双重绝缘基本没什么意义,质量很难靠得住,还是依靠灵敏的剩余电流保护装置较为可靠。但是我有个疑问,5mA的剩余电流限值,能否允许一个水泵正常工作而不误动作跳闸?抑或还能有其他方式去保护人身安全?
han2003
发表于 2013-8-10 12:32:15
而且我觉得单论电动机距离水池的距离,也很难定论,毕竟电位还有可能沿水管、钢筋传导,还是应该按可放电点的位置去衡量吧。
sccat
发表于 2013-8-10 14:17:00
游泳池的循环水泵有人游泳的时候能不能运行?采用全是“双重绝缘循环泵电机”?
游泳池的等电位不能解决外部的的循环水泵接地故障带来的危险?
据闻有个港资工程,淋浴间外设置集中的电热水器连RCD都不装,危险否?
尺短寸长
发表于 2013-8-11 10:17:07
回复 35# Tricity
又一起“喷水池电击死人”事件。{:4_100:}
到什么时候,此类悲剧不再发生?{:4_98:}
尺短寸长
发表于 2013-8-11 10:27:02
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-8-11 10:30 编辑
游泳池的循环水泵有人游泳的时候能不能运行?采用全是“双重绝缘循环泵电机”?
游泳池的等电位不能解决外 ...
sccat 发表于 2013-8-10 14:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
游泳池的循环水泵,估计不会直接布置于 0、1、2 吧?
否则,GB 16895.19-2002 应该会有规定,而不会是现在的规定:
702.471.3.1 总则
除第 702.471.3.2 条所提到的喷水池 0 区和 1 区外,只允许采用标称电压不大于交流 12V或直流 30V 的 SELV 保护方式,其安全电源应装在 0 区、1 区和 2 区以外的地方(另见第 702.53 和 702.55 条)。
只当人在 0 区外时才打算投人运行的水池内的设备,其电源回路应采用下列保护方式之一:
——SELV(见 GB 14821.1-1993 的第 5.1 条),其安全电源应装在 0 区、1 区和 2 区之外;或
——采用额定剩余动作电流不大于 30mA的剩余电流保护器自动切断电源(见GB 14821.1-1993的第 7.1 条);或
——电气隔离(见 GB 14821.1-1993 的第 7.5 条),隔离电源仅向一台设备供电,隔离电源装在 0 区、1 区和 2 区之外。
这些设备的电源回路的电源插座和这些设备的控制电器应设有提醒使用者的警告牌,告知只有当游泳池内无人时,才允许使用这些设备。
尺短寸长
发表于 2013-8-11 10:34:03
目前没有好办法,只能用剩余电流保护了,水泵产品就摆在那,提出再高要求也做不出来。
个人认为用气动泵是 ...
wosuwoxing 发表于 2013-8-10 11:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
目前没有好办法:
鉴于现今室外路灯、喷水池等电气设计、施工安装、维护管理不能保证安全的情况为数不少,目前首先能做到的就是,建议大家多多宣传:
路灯金属灯杆别去碰;{:sad:}
喷水池里的水不要玩。{:dizzy:} 尺短寸长 发表于 2012-7-26 10:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
yjgabc
发表于 2013-8-11 14:08:22
回复 41# 尺短寸长
这几天的新闻,喷泉电死人、路灯电死人...实在太多,悲剧啊~~~回想前一阵子尺兄关于“道歉”的帖子,大家众说纷纭。到底哪种措施能彻底杜绝这样的悲剧呢?TT?TN-C-S?
尺短寸长
发表于 2013-8-12 17:48:45
说来就真来,悲剧再次发生
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=26341&rpid=134752&ordertype=0&page=1#pid134752pid134752
http://bbs.tiexue.net/post2_6899715_1.html
北京:喷泉漏电宠物狗被电死 狗主人相救亦电亡
更为详细的报道。
尺短寸长
发表于 2013-8-12 17:54:21
有谁知道“能进人喷水池”的具体设计方法?
有谁做过国外“能进人喷水池的”的电气设计?
有谁做过国外“能进人喷水池的”的工程项目?
敬请给坛中兄弟们介绍介绍,赶紧补上这一课。
谢谢谢谢!{:42:}
yu990921
发表于 2013-8-12 20:21:39
方法只有一个,任何情况下禁止人进入喷水池。
能进人的喷水池应该是无法按照游泳池设计的,钢筋网不一样吧。