acai99 发表于 2013-7-31 10:45:09

请教能否电井的接地干线使用镀锌扁钢代替电缆中的PE线?

本帖最后由 acai99 于 2013-8-1 17:30 编辑

现有一33层一类高层住宅项目,采用TN-S接地系统。考虑到从低压柜拉"3+N+PE"电缆至各电井内楼层表箱中电缆会比较多,想直接从变配电室低压柜引出3+N线至电井内楼层电表箱,然后电井内通长敷设一根50X5的镀锌扁钢作主接地干线,电表箱内作接地端子排,并用40X4镀锌扁钢将接地端子排与主接地干线连接,这样可以节省投资,请教大家是否可行?有否违背电气原理或规范?

wosuwoxing 发表于 2013-8-1 13:09:33

这种做法是有的,在民规中有规定,接地干线同时兼做等电位干线
12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:
1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。
2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5—2选择导体的截面。
3 电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。
4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。

rainmen_73 发表于 2013-8-1 15:11:55

补充一点,接地干线宜尽量接近干线电缆安装(一般可直接在桥架侧面固定)以减少相保电抗

尺短寸长 发表于 2013-8-1 15:45:28

回复 1# acai99

不可以!

“电井内通长敷设一根50X5的镀锌扁钢作主接地干线”想代替PE线——
接地故障的动作灵敏度、接地干线的热稳定,基本上难以满足规范要求。

rainmen_73 发表于 2013-8-1 16:23:07

标题写的不是铜排吗,扁钢改铜排就差不多了

尺短寸长 发表于 2013-8-1 16:41:30

标题与内容,严重不符。

保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。

acai99 发表于 2013-8-1 17:26:55

不好意思,标题的铜排应是镀锌扁钢。
我觉得可以这样实施啊?
第一、低压配电房中PE母排是和建筑总等电位连接的,
第二、竖井内的接地扁钢也是和建筑总等电位连接的,
第三、竖井内表箱总进线的PE线是从低压配电房中的总PE母排连接而来的,
第四、那么可以理解为配电房PE母排、表箱进线PE线和竖井内接地扁钢都是连接成一体的,
第五、那么是不是就可以取消表箱进线PE线,而直接采用扁钢使表箱内接地端子排和竖井内接地扁钢连接来?
请指教,小弟可能表述混乱。

尺短寸长 发表于 2013-8-1 17:44:00

应满足:
1、动作灵敏度;
2、热稳定。

David_H 发表于 2013-8-2 09:15:23

这种做法我见过,审图通过了,王老的书也提到过类似做法,具体效果就不太清楚了

wosuwoxing 发表于 2013-8-2 09:30:56

有些设计院已经采用这种方案,但民规也规定了相当多的框框,需逐一校验,这本身就很困难。
看来这块争议较大。

尺短寸长 发表于 2013-8-2 09:36:29

1、“这种做法我见过,审图通过了”不能保证设计就必定是正确的;
2、王老的书也提到过类似做法 —— 确实如此。但王老绝对不会表态说“动作灵敏度、热稳定”“可以不用考虑”,设计人员必须通过计算来确保满足 GB50054 的规定。

尺短寸长 发表于 2013-8-2 09:39:18

有些设计院已经采用这种方案,但民规也规定了相当多的框框,需逐一校验,这本身就很困难。
看来这块争议较 ...
wosuwoxing 发表于 2013-8-2 09:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

有些设计院已经采用这种方案——
是指采用“镀锌扁钢”替代“PE线”吗?
大都错了!

wosuwoxing 发表于 2013-8-2 09:55:42

回复 12# 尺短寸长


    铜排

尺短寸长 发表于 2013-8-2 10:02:09

给一砖:

PS
02D501-2 《等电位联结安装》P15“等电位联结剖面图示例”
将“40x4 扁钢或铜带”标注成“PE干线”—— 是错的!

欢迎老诚大师劈砖,谢绝谩骂!

尺短寸长 发表于 2013-8-2 10:04:22

回复 13# wosuwoxing

你可再细看楼主7# acai99 的详细说明。{:smile:}
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 请教能否电井的接地干线使用镀锌扁钢代替电缆中的PE线?