wosuwoxing 发表于 2013-8-2 10:06:13

其实民规中12.5.6 条,是颠覆传统的做法,就是接地干线和竖井等电位联结线合二为一了。但很多设计院也没有这样做,就是它规定的内容很难计算。

rainmen_73 发表于 2013-8-2 10:14:15

五芯电缆的PE线按相线截面相应选定即可不做热稳定校验,单设PE线满足最大规格电缆的截面要求自然也不必做此校验。

尺短寸长 发表于 2013-8-2 10:14:49

回复 16# wosuwoxing

嘿嘿嘿嘿{:1_275:}

《民规》“捣了一下糨糊”而已。

12.5.6水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:
1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。
2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1) 宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2) 宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5-2选择导体的截面。
3 电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。
4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。

rainmen_73 发表于 2013-8-2 10:16:20

动作灵敏度主要涉及干线各回路电缆长度,电缆长度满足,PE线自然也满足

尺短寸长 发表于 2013-8-2 10:16:28

电缆井道内的接地干线截面“宜满足最大的预期故障电流及热稳定”——

试想一下:保护干线,能采用“宜满足最大的预期故障电流及热稳定”这个措词吗?

David_H 发表于 2013-8-2 10:17:57

回复 11# 尺短寸长


    既然要这样做肯定得满足相关要求才能这样做啊,王老提这个前也是先讲条件的,我的意思是在满足相关要求的前提下是可以这么做的

尺短寸长 发表于 2013-8-2 10:19:23

12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:

但是,12.5.6 条第 1 款至第 4 款,只提“接地”不提“保护”……

保护干线是必须“应满足最大的预期故障电流及热稳定”要求的。

尺短寸长 发表于 2013-8-2 10:21:14

回复 21# David_H

所以啊,12# 给你答案了,采用“镀锌扁钢”替代“PE线”——大都错了!

rainmen_73 发表于 2013-8-2 10:22:33

尺短寸长 发表于 2013-8-2 10:26:27

回复 22# 尺短寸长

还有

保护干线:应满足最小运行方式下发生接地故障,保护电器能可靠动作的“灵敏度要求”。

尺短寸长 发表于 2013-8-2 10:33:24

回复 24# rainmen_73

7# acai99
不好意思,标题的铜排应是镀锌扁钢。
我觉得可以这样实施啊?
第一、低压配电房中PE母排是和建筑总等电位连接的,
第二、竖井内的接地扁钢也是和建筑总等电位连接的,
第三、竖井内表箱总进线的PE线是从低压配电房中的总PE母排连接而来的,
第四、那么可以理解为配电房PE母排、表箱进线PE线和竖井内接地扁钢都是连接成一体的,
第五、那么是不是就可以取消表箱进线PE线,而直接采用扁钢使表箱内接地端子排和竖井内接地扁钢连接来?
请指教,小弟可能表述混乱。
acai99 发表于 2013-8-1 17:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个解释没有问题,但楼主7# acai99
的详细说明,根本没有提及需要有前提条件。

PS
3.2.14 的这个计算公式,缺失了热稳定校验的一部分内容哦。 {:1_275:}

David_H 发表于 2013-8-2 10:33:55

回复 23# 尺短寸长


    王老只说了个理论上可行,没置可否,也没有说用什么材质,实际上也很少遇见,只是看大家在讨论就过来看看,看能否讨论出个结果来~~~呵呵

尺短寸长 发表于 2013-8-2 10:42:15

回复 27# David_H

王老只说了个理论上可行,没置可否……

不是这个意思。

理论上可行,实际上也是可行的。

只不过,采用“扁钢”或虽采用“扁铜”但不随相导体同路径敷设—— 大都错了!   

hbsjzsjy 发表于 2013-8-2 11:08:20

说到PE截面的选择,民规与低配的条文是不一致的,民规7.4.5第三款的公式中有定语:当切断时间在0.1~0.5s时,低配3.2.14第2款无此定语,哪一个准确?

David_H 发表于 2013-8-2 11:23:49

回复 28# 尺短寸长


    用铜不太现实,工地上材料被偷多数就是铜材,得管理相当到位才行啊,而且铜材费用也不低啊
页: 1 [2] 3 4 5
查看完整版本: 请教能否电井的接地干线使用镀锌扁钢代替电缆中的PE线?