ylmf111 发表于 2013-7-19 09:10:27

SPD位置的选择,不说别的,直接上图,大家看看是选一处还是二处

rain 发表于 2013-7-19 09:29:22

1处,仅仅是习惯,没有为什么。

尺短寸长 发表于 2013-7-19 09:31:20

1、不说别的,单论SPD,选1。
2、SPD的后备保护,不宜采用断路器。

ylmf111 发表于 2013-7-19 14:35:57

昨天北京院的一个总工审图说要放在2的位置。说“两路电源单独做,防高电位引入,且应做在互提开关前侧”还请大家多多指点呀呀。

治学以诚 发表于 2013-7-19 17:42:53

治学以诚 发表于 2013-7-19 17:44:36

治学以诚 发表于 2013-7-19 17:58:33

治学以诚 发表于 2013-7-19 17:59:52

尺短寸长 发表于 2013-7-19 18:06:33

是二处
治学以诚 发表于 2013-7-19 17:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


老诚,是二吗?{:titter:}

尺短寸长 发表于 2013-7-19 18:08:39

老诚一来,论坛就热闹许多啊。{:lol:}

chenshisheji 发表于 2013-7-19 20:57:49

其实一二的区别也不算大把
从防雷来说 一应该好些
不过我是按二画的 按一的画法SPD装的未免多了些

ylmf111 发表于 2013-7-19 23:05:09

还请老诚多多指点呀

尺短寸长 发表于 2013-7-19 23:16:10

其实一二的区别也不算大把
从防雷来说 一应该好些
不过我是按二画的 按一的画法SPD装的未免多了些
chenshisheji 发表于 2013-7-19 20:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

11# chenshisheji 你“我是按二画的”的选择与你“按一的画法SPD装的未免多了些”的认识,为什么是相悖的呢?

看走眼了吧?{:24:}

ylmf111 发表于 2013-7-20 02:16:42

楼上看图之仔细,在下很是佩服呀!

嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-7-20 15:43:16

SPD的后备保护,应采用断路器。
不应采用熔断器,采用熔断器你连接线都没办法接,动不动就是50导线,160A的 ...
治学以诚 发表于 2013-7-19 17:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    哪个说要用160A的熔断器了?
仅从接线考虑用断路器,是在不妥啊