lsjin
发表于 2014-7-25 10:21:10
应该装RCD,并需脱扣!
zz_1973
发表于 2014-7-30 16:54:12
我觉得应该是做漏电、报警。
检修时肯定切断电源才去检修。
唯一的缺点是:没有报警、检修人员又没有切断电源去检修,检修的过程中漏电了,这时可能会有问题。但是应该不会有这样的检修人员吧?
尺短寸长
发表于 2014-7-30 17:53:21
还真有不切断电源就去检修最终导致死人的案例,江苏省就发生过——
为此不按电工操作规程行事的致人死亡事件,江苏省审图机构还出了审图规定:所有潜污(排水)泵(包括消防排水泵),必须采用30mA漏电跳闸的RCD。
zz_1973
发表于 2014-8-1 08:36:16
尺短寸长 发表于 2014-7-30 17:53
还真有不切断电源就去检修最终导致死人的案例,江苏省就发生过——
为此不按电工操作规程行事的致人死亡事 ...
若如此,何不制定规范:末端回路一律30MA漏电跳闸?
wh843995607
发表于 2014-8-1 21:27:01
kzy2012 发表于 2013-7-17 12:18
求前辈解释下,之前做的上海的项目审图要求RCD漏电报警不脱扣,现在做的昆山的项目审图要求,我把潜污泵的 ...
可以看看江苏省的技术审查问答。
zhouke
发表于 2014-8-6 00:21:47
潜水泵浸入水中,应设动作于断电的漏电保护。
zhouke
发表于 2014-8-6 00:45:29
潜水泵浸入水中,应设动作于断电的漏电保护。
lichun965225
发表于 2014-8-6 13:04:50
个人理解,可探讨:1.审图意见和GB13955-2005第4.6条都是正确的;2.人是第一要素,保护人的所有条款均视为“强制条文”;3.附图中的潜水泵,无论是电源还是一用一备的设置均已体现了此负荷的重要性,但回路中漏电跳闸的配置并不会削弱其供电可靠性(毕竟不可能产生一用一备两个回路同时产生类似的跳闸动作);4.对于消防,还是以预防为主,因此不难理解GA767中增加了对于消防设备电源的的显示要求。