账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: kzy2012

关于消防水泵房潜污泵配电回路怎样设RCD的问题

 火.. [复制链接]
发表于 2014-7-25 10:21:10 | 显示全部楼层
应该装RCD,并需脱扣!
     
发表于 2014-7-30 16:54:12 | 显示全部楼层
我觉得应该是做漏电、报警。
检修时肯定切断电源才去检修。
唯一的缺点是:没有报警、检修人员又没有切断电源去检修,检修的过程中漏电了,这时可能会有问题。但是应该不会有这样的检修人员吧?
     
发表于 2014-7-30 17:53:21 | 显示全部楼层
还真有不切断电源就去检修最终导致死人的案例,江苏省就发生过——
为此不按电工操作规程行事的致人死亡事件,江苏省审图机构还出了审图规定:所有潜污(排水)泵(包括消防排水泵),必须采用30mA漏电跳闸的RCD。
     
发表于 2014-8-1 08:36:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-30 17:53
还真有不切断电源就去检修最终导致死人的案例,江苏省就发生过——
为此不按电工操作规程行事的致人死亡事 ...

若如此,何不制定规范:末端回路一律30MA漏电跳闸?
发表于 2014-8-1 21:27:01 | 显示全部楼层
kzy2012 发表于 2013-7-17 12:18
求前辈解释下,之前做的上海的项目审图要求RCD漏电报警不脱扣,现在做的昆山的项目审图要求,我把潜污泵的 ...

可以看看江苏省的技术审查问答。
     
发表于 2014-8-6 00:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
潜水泵浸入水中,应设动作于断电的漏电保护。
     
发表于 2014-8-6 00:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
潜水泵浸入水中,应设动作于断电的漏电保护。
     
发表于 2014-8-6 13:04:50 | 显示全部楼层
个人理解,可探讨:1.审图意见和GB13955-2005第4.6条都是正确的;2.人是第一要素,保护人的所有条款均视为“强制条文”;3.附图中的潜水泵,无论是电源还是一用一备的设置均已体现了此负荷的重要性,但回路中漏电跳闸的配置并不会削弱其供电可靠性(毕竟不可能产生一用一备两个回路同时产生类似的跳闸动作);4.对于消防,还是以预防为主,因此不难理解GA767中增加了对于消防设备电源的的显示要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 03:28 , Processed in 0.068089 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表