wh843995607 发表于 2013-7-22 11:01:49

确实看的有点迷糊。

wh843995607 发表于 2013-7-30 15:54:27

本帖最后由 wh843995607 于 2013-7-30 15:58 编辑

回复 13# yjgabc


    好像确实是这样,我在石家庄,我们做潜污泵末端回路不做漏电,但前端的断路器是漏电报警不脱扣i,现在想想好危险啊,漏电的话会被活活电死的。

wh843995607 发表于 2013-7-30 16:06:39

对了,这里的3P漏电,因为采用3+PE线,那这个3P漏电怎么脱扣啊。

mofei0312 发表于 2014-5-12 14:53:56

回复 9# kzy2012


    好像也听说这个了,据说还是强条是吗,审图根据是什么知道吗

rainmen_73 发表于 2014-5-13 09:05:44

本帖最后由 rainmen_73 于 2014-5-13 09:09 编辑

江苏省的审图意见是针对消防电梯下的排水泵要跳闸,还有举电工因此触电身亡的实例。但论坛上也有不少认为属消防负荷的应作用于报警。火灾时消防电梯下的排水泵需工作的概率大,对保证消防电梯正常工作起作用也无疑问。我的处理方式是漏电报警(包括要求设置就地声光报警)以提醒靠近人员。至于消防泵房内的排水泵是否属于消防负荷我是一直存疑的。消防泵房内的排水泵在火灾时需要工作吗?难道要考虑火灾又恰逢水箱破裂,或是水管爆裂的情况?

chenshisheji 发表于 2014-5-13 10:13:03

回复 20# rainmen_73

R兄
水力警铃的水是流至配水沟 所以确是消防时 泵房需排水

尺短寸长 发表于 2014-5-13 12:13:43

回复 20# rainmen_73



zhouke 发表于 2014-5-13 14:04:32

潜污泵不用于灭火,不属消防设备,断电后充其量污水横流,不会引起太严重的后果。若发生漏电故障,有可能发生伤亡事故,尤其是火灾时影响消防人员灭火。因此,潜污泵应设漏电保护并作用于断电。

rainmen_73 发表于 2014-5-13 15:21:35

回复 21# chenshisheji

水力警铃一般不设在消防泵房内吧

rainmen_73 发表于 2014-5-13 15:26:23

回复 22# 尺短寸长
上海有地标,遵从即可。如果真对泵房运行安全有影响,为何国标完全未见类似条文

尺短寸长 发表于 2014-5-13 15:38:57

回复 25# rainmen_73

上海有地标,国标无规定。

azbe 发表于 2014-5-17 17:38:14

潜水泵一定得设漏电保护吗?有规定吗?

wjs5i1 发表于 2014-5-30 09:22:00

潜水泵一定得设漏电保护,这是一定的。不能因为在容易积水的地方因排水不畅而致使消防设备无法启动,无法对潜在发生的火灾做好灭火准备,这是不允许的吧。而又为人员安全着想,作用于报警是合理的。对于设于消防场所的排水泵。

yis359574718 发表于 2014-5-30 21:20:04

为什么我的潜污泵就没用过RCD呢

CXH1301 发表于 2014-7-25 09:23:55

因为消防人员安全也很重要