elegantyuer 发表于 2015-2-24 08:16:03

项目已经结束,最终设计院要求:变压器阻抗要求做到10%,减小短路电流对电气保护元件的要求,短路值:50kA,峰值125kA。进线柜采用施耐德MT系列智能框架断路器,操作电源220VDC,高压连跳保护。

zhouke 发表于 2015-2-24 11:41:19

改为多台小变压器要增加中压柜的数量,很可能增加投资。