[问题探讨]
为短路电流而考虑设备成本!
火
[复制链接]
elegantyuer
elegantyuer
当前离线
积分
2938
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2015-2-24 08:16:03
|
显示全部楼层
项目已经结束,最终设计院要求:变压器阻抗要求做到10%,减小短路电流对电气保护元件的要求,短路值:50kA,峰值125kA。进线柜采用施耐德MT系列智能框架断路器,操作电源220VDC,高压连跳保护。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
zhouke
zhouke
当前离线
积分
10162
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-2-24 11:41:19
|
显示全部楼层
改为多台小变压器要增加中压柜的数量,很可能增加投资。