viking 发表于 2013-5-22 15:39:07

江苏审图:办公楼每层均要设置应急照明双切箱??

一个十五层办公楼   我的应急照明照明的做法是 没三层设置一个应急照明双切箱。

审图公司的说不可以必须每层设置应急照明双切箱!   依据是 民规的 13.9.12条。。

大家平时是这么做的吗? 谢谢各位!

hbsjzsjy 发表于 2013-5-22 15:50:56

有规范做依据,其他解释都是徒劳的。目前来看,除住宅建筑可能稍有选择外,公建类一般都按该条款执行。

viking 发表于 2013-5-22 15:56:59

有规范做依据,其他解释都是徒劳的。目前来看,除住宅建筑可能稍有选择外,公建类一般都按该条款执行。
hbsjzsjy 发表于 2013-5-22 15:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


在这一点上    为什么住宅建筑能有其他选择???

wxh930039 发表于 2013-5-22 16:18:30

审查说住宅建筑不是每层一个防火分区,办公楼、公寓是每层一个防火分区

hbsjzsjy 发表于 2013-5-22 16:22:37

首先应该明确:应急照明为消防用电设备,其配电应符合民规13.9.8条:消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区。除非你的这个办公楼是三层一个防火分区,而这三层又恰好与你的应急照明配电箱供电相吻合。

wxh930039 发表于 2013-5-22 16:22:53

有的审查师公寓每三层一个事故照箱不会提,有的会提,还一定要改。呵呵我也因为这一条改过图。后来老实了再也不敢了。

hbsjzsjy 发表于 2013-5-22 16:35:09

至于住宅,民规组给出的解释是:住宅无防火分区概念,每层不是一个防火分区。故可以稍有选择,但也要看审图人的理解了。就此问题,我问过公司建筑专业的人,他们好像也不是太清楚,比较郁闷。

viking 发表于 2013-5-22 18:21:14

谢谢各位了老实改吧

wh843995607 发表于 2013-5-22 20:18:07

公建严格,住宅可以不用。

东海龙王 发表于 2013-5-22 21:04:26

严格的讲,根据防火分区设置,就符合规范。

wxh930039 发表于 2013-5-23 10:01:31

问题是有的防火分区只有一、两个回路,而且灯具都带蓄电池。这样做觉得浪费

yjmen180 发表于 2013-5-24 10:16:53

只有上海的项目好像可以。

wga918 发表于 2013-5-24 11:12:45

主要是看每层面积大小或者设置数量,对于小面积的或数量少的我们经常这样做,从未提过。

viking 发表于 2013-5-24 18:42:05

主要是看每层面积大小或者设置数量,对于小面积的或数量少的我们经常这样做,从未提过。
wangsx8210 发表于 2013-5-24 11:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    每层一千多个平米。。 也就四周个走道算不算大???

scmcl 发表于 2013-6-6 17:01:37

民规让你蛋疼啊!!!!